Сообщение от
Микитович
1. Линейная нагрузка - чисто резистивного типа, да и то с учетом когда температурный коэффициент сопротивления равен 1.
Емкостные, индуктивные и смешанные - НЕЛИНЕЙНЫЕ.
ККМ из нелинейной нагрузки не создаст линейную, он просто приводит косинус Фи до приемлемого значения.
2. True RMS - это не прибор, это метод вычисления (измерения, отображения) среднеквадратичного значения измеряемой характеристики, ну типа как определенный интеграл.
Абсолютных приборов не существует. Они рассчитываются и изготавливаются для определенных значений измеряемой величины: напряжения, тока, частоты. И этот диапазон указывается изготовителем, что то на лицевой панели, а что то - в мануале.
Если Ваш прибор рассчитан для измерения тех величин. которые есть в инверторе на выходе-входе то конечно СТОИТ.
Так что посмотрите мануал.
Если разбираться облом - то меряйте так, что то да намеряете, в крайнем случае - нет.