+ Ответить в теме
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119

Тема: Может, кто поможет с дежуркой?

  1. #71
    Зарегистрированный
    Регистрация
    29.12.2013
    Адрес
    Черкассы
    Сообщений
    481
    Сказал(а) спасибо
    89
    Поблагодарили 196 раз(а) в 134 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    А что можно подумать, если осциллографом Вы никуда не становитесь?
    Это не диагностика.
    В Вашем случае проще поставить внешний БП на 2 ампера(но это такой колхоз, что просто тошно...).
    Я так и не понял, Вы трансформатор на обрыв и замыкание между обмотками проверяли вообще или как?
    Зачем Вам, что обозначают циферки, перематывать будете?
    Сорри за то , что не написал..
    1)обрыва нигде нет, трансформатор на первичку цеплял конденсатор, подавал 12В, немного держал контакты замкнутыми(я так понял) , на осциллографе всплеск и пик пошел ну убывание.
    2)На схеме нигде осциллографом не мерял, т.к. транзистор моментом грелся, боялся, что сгорит за это время...

  2. #72
    Зарегистрированный
    Регистрация
    29.12.2013
    Адрес
    Черкассы
    Сообщений
    481
    Сказал(а) спасибо
    89
    Поблагодарили 196 раз(а) в 134 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    Вот к примеру такой внешний блок питания
    Вложение 10380Вложение 10381
    Эту плату всунули в аппарат с самопитанием
    Правильный вопрос - зачем знать сколько витков в обмотках? Есть маркировка трансформатора и для его замены нужно купить такой же и с такой же маркировкой, а если под перемотку, то при сматывании обмоток всё легко определятся плюс к этому нужно ещё соблюсти началы и концы обмоток то есть обеспечить фазировку.
    Какой провод, где какие выводы? Где-то это можно найти? Эмалированный обмоточный, так трансформатор у вас, в инете порыться и можно найти. - только зачем что то искать имея в наличии транс и инет.
    Самое интересное, что именно такой транс с такими обозначениями и не смог нигде найти Есть 200:6 и то не такой типоразмер

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  4. #73
    Зарегистрированный
    Регистрация
    29.12.2013
    Адрес
    Черкассы
    Сообщений
    481
    Сказал(а) спасибо
    89
    Поблагодарили 196 раз(а) в 134 сообщениях
    Кстати, спасибо всем, что еще меня терпите! И у Володина схема Бримы один в один как у меня.

  5. #74
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    немного держал контакты замкнутыми(я так понял) , на осциллографе всплеск и пик пошел ну убывание. - ничего там держать не нужно - делаем контакт долю секунды - кратковременно замыкая и размыкая - должны увидеть на осле вот такие затухающие колебания
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затухающие колебания.jpg
Просмотров: 1913
Размер:	7.0 Кб
ID:	10382

    Да - таких трансов нет в продаже, так как в основном в сварочниках используются БП построенные на ШИМ, а там другие моточные данные.

  6. Пользователь сказал cпасибо:

    barsa (06.03.2020)

  7. #75
    Зарегистрированный
    Регистрация
    09.08.2018
    Адрес
    Kharkiv
    Сообщений
    294
    Сказал(а) спасибо
    54
    Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
    Транс как я понял в порядке. А что с потребителями? А если запитать 220 через лампу 100Вт, что лампа показывает. Токовый какой резистор? Может там и не нужен такого типоразмера транс и поставить Е25 200:6 сверившись со схемой? Кстати у этих трансов 4 обмотки, хотя везде где они горят - используются 3.
    Проще по второму кругу все выпаять, взять схему, резисторы висящие на одной ноге прозвонить, остальное заменить нафиг.
    зы: глянул схему и з первого поста, 4-я обмотка на вентиляторы, как он себя чувствует? не коротит, сколько потребляет? Сколько потребляет аппарат, если подать отдельно +24В?
    Судя по токовому резистору, Такой типоразмер транса там не нужен, можно и Е25 поставить если что.

  8. #76
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    Когда перематываю трансы где используется 3 обмотки, я 4-ю обмотку и не мотаю

  9. #77
    Зарегистрированный
    Регистрация
    29.12.2013
    Адрес
    Черкассы
    Сообщений
    481
    Сказал(а) спасибо
    89
    Поблагодарили 196 раз(а) в 134 сообщениях
    Естественно все включаю через лампу. При повышении напряжения лампа загорается сильнее и сильнее, транзистор нагревается шо печка, значит, судя по всему, где-то короткое. Но вот где????
    Вот часть платы с моими художествами - транс чтоб не выпаивать-запаивать и для удобства, то припаял на "соплях".Нажмите на изображение для увеличения
Название: P00306-081523.jpg
Просмотров: 1932
Размер:	153.5 Кб
ID:	10384
    Когда подключил внешние 24 В, то и вентилятор работает нормально, и светодиод светится, а на входе ТГР вот такое Нажмите на изображение для увеличения
Название: P00306-210046.jpg
Просмотров: 1932
Размер:	65.2 Кб
ID:	10385 и на затворах транзисторов вот такое Нажмите на изображение для увеличения
Название: P00306-210208.jpg
Просмотров: 1936
Размер:	64.5 Кб
ID:	10386
    Куда копать - уже не знаю, грешу только на транс.
    Кстати, Николаевич- при подаче кратко напруги такой вот картины затухания не наблюдал , сигнал моментом пропал. Правда, такое же наблюдалось и на трансе с БП компьютера, который вроде полностью рабочий

    В общем, наверно куплю БП 24Вх2А и на стоечках прикручу на плате и дело с концом . А? Или продолжить копать?

  10. #78
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    barsaНиколаевич- при подаче кратко напруги такой вот картины затухания не наблюдал , сигнал моментом пропал.
    Вы вообще поняли физический принцип такой проверки???

  11. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!

  12. #79
    Зарегистрированный
    Регистрация
    29.12.2013
    Адрес
    Черкассы
    Сообщений
    481
    Сказал(а) спасибо
    89
    Поблагодарили 196 раз(а) в 134 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    [B]
    Вы вообще поняли физический принцип такой проверки???
    Естественно, нет. И естественно, буду гуглить, читать и учить. Если найду, конечно. Т.к до многого приходится доходить, потому что многое не объясняется ввиду того, что считается само собой разумеющимся. Но опять же не для всех

  13. #80
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    Принцип простой. Катушка и конденсатор соединены параллельно имеем в результате параллельный колебательный контур - при кратковременном подключении источника питания в контуре возникает колебательный процесс - частота этих колебаний будет зависеть от индуктивности катушки и ёмкости конденсатора - то есть катушка и конденсатор будут обмениваться энергией, а так как энергия при передаче будет теряться, то с каждым колебанием амплитуда будет уменьшаться. Если в катушке будут КЗ витки то такого процесса наблюдаться не будет так как энергия в катушке замкнётся на эти КЗ витки. Мало это знать нужно ещё это уметь увидеть на экране осциллографа манипулируя длительностью развёртки и синхронизацией.

    потому что многое не объясняется ввиду того, что считается само собой разумеющимся. - потому что те кто имеет профильное радиотехническое образование воспринимают это как аксиому.