    Цитата Сообщение от grozdov Посмотреть сообщение
    Они в рекламе первые, я еще не встречал поддельщиков ссва, покупают, как и все, у ссва или у их дилеров, просто выдают себя за производителей)(хотя и скрытно)
    Вложение 7462
    У меня в поиске, кстати, такое выдает)
    У меня такое же. Не открывал, потому, что "ru" в конце адреса.

  2. #82
    Зарегистрированный Аватар для grozdov
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Запоріжжя
    Сообщений
    1,746
    Сказал(а) спасибо
    1,523
    Поблагодарили 1,251 раз(а) в 707 сообщениях
    Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
    У меня такое же. Не открывал, потому, что "ru" в конце адреса.
    Домен: ua, а /РУ - русский перевод)

  3. Пользователь сказал cпасибо:

    7351 (20.04.2018)

  4. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  5. #83
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
    При выходном токе 100 А Ваш SSVA-mini «Самурай» «берет» из розетки 17,9 А:
    24 В х 100 А = 2400 Вт – мощность на выходе;
    2400 Вт / 0.87 = 2758,62 Вт – потребляемая мощность, с учетом КПД;
    2758, 62 Вт / 0.7 = 3940, 89 ВА – полная электрическая мощность при 100 А на выходе;
    3940, 89 ВА / 220 В = 17,9 А – ток из розетки при 100 А на выходе;
    где 0,87 – КПД сварочника, отсюда http://ssva.ua/uk/product/zvaryuvaln...-mini-samuraj/
    0,7 – типичный коэффициент мощности инверторных сварочников без корректора коэффициента мощности,
    24 В – напряжение, которое должно быть на дуге при РДС(ММА) при 100 А.
    При 160 А на выходе – 31,5 А на входе.
    26.4 В х 160 А / 0,87 / 0,7 / 220 В = 31,5 А
    При 100 Амперах чет дофига кушает... ну да ладно, если будит время померяю реальное потребление из сети.

  6. #84
    Зарегистрированный
    Регистрация
    10.03.2018
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    72
    Сказал(а) спасибо
    40
    Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
    Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
    Автоматичні вимикачі підбираються по площі перерізу дротів, завжди.
    Мідь:
    1,5 мм.кв -- 10 А;
    2,5 мм.кв -- 16 А;
    4,0 мм.кв -- 25 А.
    Усі з'єднання дротів за допомогою зварки, пайки, або опресовування.
    Коли почав займатись зваркою -- тільки так.
    В мене на балконі ще й два вогнегасника з'явились одразу після появи зварювальника.
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Таблицы приведенные в ПУЭ сильно отличаются от значений приведенных Вами.
    Вы от куда взяли свои цифры?
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-04-21_130212.jpg
Просмотров: 478
Размер:	120.7 Кб
ID:	7482

  7. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Xort01 (21.04.2018), Сварной2016 (22.04.2018)

  8. #85
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Таблицы приведенные в ПУЭ сильно отличаются от значений приведенных Вами.
    Вы от куда взяли свои цифры?
    Вложение 7482
    Для меня слова "допустимый" и "рекомендованный" -- это "две большие разницы".
    Но ПУЭ ни разу не запрещает использование проводки "на пределе".
    И вам вопрос. Для какой температуры окружающей среды составлена приведенная Вами таблица?

  9. #86
    Зарегистрированный Аватар для Микитович
    Регистрация
    08.09.2014
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    1,091
    Сказал(а) спасибо
    502
    Поблагодарили 574 раз(а) в 387 сообщениях
    Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
    Для меня слова "допустимый" и "рекомендованный" -- это "две большие разницы".
    ...
    ПУЭ дает табличные значения "Допустимого длительного тока" в зависимости от условий охлаждения.
    То есть нормированный верхний предел.
    Токр - в естественных условиях Украины.

    А кем и что "рекомендовано"-???
    Например заложил провод 4 кв. а хочу поставить АВ 2А. Запрещено? Рекомендовано? Что говорит религия?

  10. #87
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от Микитович Посмотреть сообщение
    Токр - в естественных условиях Украины.
    Что такое "Токр"?
    Что такое "естественные условия Украины" для проводов в закрытых помещениях?

  11. #88
    Зарегистрированный Аватар для Микитович
    Регистрация
    08.09.2014
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    1,091
    Сказал(а) спасибо
    502
    Поблагодарили 574 раз(а) в 387 сообщениях
    Токр - термин, Температура окружения, стандартный термин.
    НУ - Нормальные Условия - +20 град, влажность 75%, давление 760 мм рст.
    Естественные условия - диапазон температур, влажность, давление ну и прочее. можете для определенного региона.

  12. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!

  13. #89
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от Микитович Посмотреть сообщение
    Токр - термин, Температура окружения, стандартный термин.
    НУ - Нормальные Условия - +20 град, влажность 75%, давление 760 мм рст.
    Естественные условия - диапазон температур, влажность, давление ну и прочее. можете для определенного региона.
    Таблицы, если специально не указано другое, приводятся для нормальных условий.
    Если температура в помещении выше, соотвественно и величина предельных токов уменьшается. Кроме того, кроме допустимости по нагреву изоляции есть и такой параметр, как падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.

  14. #90
    Зарегистрированный Аватар для Микитович
    Регистрация
    08.09.2014
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    1,091
    Сказал(а) спасибо
    502
    Поблагодарили 574 раз(а) в 387 сообщениях
    Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение

    ...падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.
    Зависит от проводимости материала а также и от длины.
    давайте не путать зеленое с мокрым.