Мне сварщики варили 3мм электродом самодельным трансом(нихромовая спираль стояла в качестве ограничителя) в квартире-автомат на 16А, нормально тянет, ничего не выбивает. Плюс в подвале варили-удлиннитель метров 50 был сетевой-тоже нормально. В розетке 235В, немного завышено. Под нагрузкой ничего не падает,почти.Проводка по квартире -алюминий(90-х годов)



, напряжение в дуге при 160А. = 20+0,04*I = 26,4В. Мощность в дуге 160*26,4=4224Вт. , Полная активная мощность = 4224/0,85(кпд)/0,7(км)=7099Вт. Максимальный пиковый ток потребляемый из сети = 7099Вт/220В=32А. Средний потребляемый из сети ток будет приблизительно 4224/0,85/220=22,5А. Т.е. при 160А. нужен автомат по сети не менее 25А. Поэтому 3-ка. для домашней розетки более реальный электрод 