Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сильно ли влияет ржавчина внутри трубы на качество сварного шва и на сам процесс сварки? Есть ли смысл тратить время выковыривая ржавчину изнутри?
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сильно ли влияет ржавчина внутри трубы на качество сварного шва и на сам процесс сварки? Есть ли смысл тратить время выковыривая ржавчину изнутри?
Скажите пожалуйсто как без отрыва заварить на просвет стык 76-той(стенка 3мм)
Можно в принципе варить и с отрывам и без кому как удобно в принципе, варят без отрыва люди высокого уровня специалисты (экстра класса) Я являюсь одним из них. Для этого есть 5 составляющих УСПЕХА:
1. Хорошие электроды (От марки тоже многое зависит, мне например: нравятся тугоплавкие, они не так текут при не поворотных стыках)
2. Движения электродом, для равномерного растекание металла в сварочной ванне
3. Правильно подобранное напряжение
4. Угол наклона электрода: держатель должен быть ниже свариваемой ванны в этом случае идёт наплавка и шлак лучше вытекает, а если держать электрод с верху в низ (это моё мнение кто то может не согласиться, каждый работет по своей тактике), в этом случае можно просто пропалить трубу из-зи силы напряжения дуги, если ампер много. Выставлять силу тока, тоже исскуство, которое приходит с годами либо по обмену опытом с коллегами
5. ОПЫТ
Последний раз редактировалось Rafael_ZP; 28.04.2013 в 09:55.
А что за критерий такой без отрыва? что такое требование?ты можешь и с отрывом заварить ,ведь смысл в другом , поворотный стык или не поворотный если варить под просветку ,надо подготовить кромки на катушках с претуплением ,зазор ,подобрать ток ,а с отрывом или без это уже зависит от уровня подготовки . На таком диаметре горизонтальный шов можно и без отрыва ,а вот вертикальчик может и не получится ,особенно при проваре корня шва.
А критерий такой,что если на газопроводе будешь варить с отрывом,то дадут ноги под пятую точку и скажут "иди вари арматуру"
Врать не буду не знаю ,профиль был немного другой ,котлы и теплотрассы . Таких сильных критериев у нас небыло ,да требовали неповоротные стыки в присутствии наблюдающего ,но что-бы без отрыва ,так даже электрод поменять это уже отрыв .