Просто прикиньте так: 4-ка горит и при 140А. ,но на 160А. лучше, напряжение в дуге при 160А. = 20+0,04*I = 26,4В. Мощность в дуге 160*26,4=4224Вт. , Полная активная мощность = 4224/0,85(кпд)/0,7(км)=7099Вт. Максимальный пиковый ток потребляемый из сети = 7099Вт/220В=32А. Средний потребляемый из сети ток будет приблизительно 4224/0,85/220=22,5А. Т.е. при 160А. нужен автомат по сети не менее 25А. Поэтому 3-ка. для домашней розетки более реальный электрод
![]()


, напряжение в дуге при 160А. = 20+0,04*I = 26,4В. Мощность в дуге 160*26,4=4224Вт. , Полная активная мощность = 4224/0,85(кпд)/0,7(км)=7099Вт. Максимальный пиковый ток потребляемый из сети = 7099Вт/220В=32А. Средний потребляемый из сети ток будет приблизительно 4224/0,85/220=22,5А. Т.е. при 160А. нужен автомат по сети не менее 25А. Поэтому 3-ка. для домашней розетки более реальный электрод
Ответить с цитированием



. В случае с трансом много разных моментов , к примеру будет иметь значение Uхх. ,чем оно больше , тем больше будет нагрузка на сеть. Я тоже раньше пользовался трансом у которого на выходе было 45В. , транс "жёсткий" через нихром , от 16А. автомата 3-ку держал если варишь с перерывами (швы не большой длины) , а вот сжигания электрода целиком ,без перерыва , автомат не выдерживал (половину наверное..., не помню уже). Рассказывать об этом , и о разных случаях можно много , НО , физику ни кто не отменял.