Считаем довольно приблизительно:
160 А * 28 в = 4500 Вт (это максимальная потребляемая мощность в идеале, реально чуть больше, так как КПД < 100%.
В паспорте на Элсва ВД-160И указывают 4,9 кВт ).
28 вольт приблизительно, напряжение дуги (его приводят в книгах ).
4500 Вт /220 в = 20,5 ампер. Это ток, который будет «кушать» Ваш инвертор из сети при полной нагрузке (т. к. КПД< 100%, реально чуть больше).
Значит, берем автоматы 25А.
Ну и провод 2,5 квадрата по меди, или 4 квадрата «люминтия».
(данные из таблицы соответствия сечения провода току)
Учтите! До счетчика, провод не должен быть тоньше указанных значений.
Удачи.
Даже если в формулы ввести потери на КПД , значение тока автомата и сечение провода, полностью удовлетворят ваши потребности.
-
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума