+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 497

Тема: Выбор маски.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зарегистрированный
    Регистрация
    10.03.2018
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    72
    Сказал(а) спасибо
    40
    Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
    Цитата Сообщение от Сварной2016 Посмотреть сообщение
    смотри фото, и там же котел который я варил
    Не совсем по теме, но мне показалось что насос будет неэффективно работать, на прямом участке трубопровода нужен либо обратный клапан либо задвижка/кран, иначе циркуляция теплоносителя будет тупо по малому кругу.

  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Не совсем по теме, но мне показалось что насос будет неэффективно работать, на прямом участке трубопровода нужен либо обратный клапан либо задвижка/кран, иначе циркуляция теплоносителя будет тупо по малому кругу.
    Если кажется то нужно крестится (шутка)... там по хитрому внутри трубы вварены (и не просто так я перешел с 40й трубы на 57ю а потом обратно на 40ю, там считалось пропускное сечение труб для естественной циркуляции…), не просто так как кажется на первый взгляд (смотри вложение)! и все прекрасно работает, этот насос устанавливался чтоб убрать конденсат из котла Холмова (то есть поднять температуру обратки), при пропадании света все работает 100% на естественной циркуляции теплоносителя и при этом не нужно ничего открывать и крутить (обратный клапан типа Хлопушка, рано или поздно заклинит, что приведет к трагедии, в лучшем случае выкипит вода и пойдет по переливу на улицу, в худшем зальет дом кипятком, обвалит потолки и т.д… закрытые системы отопления не рассматриваются!) задвижку, кран, вентиль нужно кому то открывать, а свет пропадает тогда, когда дома никого нету, закон подлости в действии!!
    P.S. система отопления выполнена полностью металлом по принципу петли Тихельмана, с выдерживанием правильных углов наклона для создания самотечной системы отопления и изменениями диаметров труб, дабы убрать лишнюю воду из системы…
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена01.jpg‎
Просмотров: 156
Размер:	10.4 Кб
ID:	7911  

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    10.03.2018
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    72
    Сказал(а) спасибо
    40
    Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
    Цитата Сообщение от Сварной2016 Посмотреть сообщение
    Если кажется то нужно крестится (шутка)
    Вы видимо читать не умеете?
    Я писал про неэффективную работу насоса, а Вы мне отвечаете что система рассчитана для естественной циркуляции.

    Если перевести содержание в плоскость сварочного оборудования, то это будет звучать приблизительно так:
    - У Вас не работает сварочный аппарат.
    - Зачем мне сварочный аппарат когда у меня самая профессиональная, регулируемая маска сварщика, хаммелеон, с самым быстрым временем срабатывания и 10 датчиками и я могу через нее на солнечное затмение смотреть или телевизор, или даже загорать на пляже.

    Вам насос устанавливать на байпасе, без запорной арматуры - Холмов или Тихельман завещал?

    При чем тут все Ваше объяснение к моему сообщению?

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    …Я писал про неэффективную работу насоса, а Вы мне отвечаете что система рассчитана для естественной циркуляции. Вам насос устанавливать на байпасе, без запорной арматуры - Холмов или Тихельман завещал?
    При чем тут все Ваше объяснение к моему сообщению?
    Все то что я написал в сообщении ВЗАИМОСВЯЗАННО и одно выплывает из другого (нету естественной циркуляции? значит, вся эта система работать не будит!!), и если этого человек не понимает, дальше нету смысла объяснять, почему именно так все установлено и почему это отлично работает (без дополнительных кранов, задвижек и всякой хрени…)

  6. #5
    Зарегистрированный
    Регистрация
    10.03.2018
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    72
    Сказал(а) спасибо
    40
    Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
    Цитата Сообщение от Сварной2016 Посмотреть сообщение
    Все то что я написал в сообщении ВЗАИМОСВЯЗАННО и одно выплывает из другого (нету естественной циркуляции? значит, вся эта система работать не будит!!), и если этого человек не понимает, дальше нету смысла объяснять, почему именно так все установлено и почему это отлично работает (без дополнительных кранов, задвижек и всякой хрени…)
    Все что Вы написали абсолютно никак не опровергает мою фразу о некорректной установке и работе насоса.
    О корректности и работоспособности Вашей системы я не писал и не пытался доказывать обратное, поэтому вообще не пойму зачем Вы об этом пишите (перечитайте еще раз выше сообщение о неработающем сварочном и преимуществах маски).
    Я указал конкретную деталь которая установлена без расчетов и с нарушениями всех теорий, практики, инструкций и логики.

    Если Вы этого не понимаете - жаль.

    Хотя это вполне типичный для нашей постсоветской страны случай, когда человек кое в чем разбирающийся профессионально, начинает воображать что он профи во всем, за чтобы не брался, абсолютно пренебрегая знаниями в смежных областях, а то и отрицая их существование.
    Такой человек даже если признает ошибку, то скорее всего скажет:
    - И так сойдет, сто раз так делал.

  7. #6
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Все что Вы написали абсолютно никак не опровергает мою фразу о некорректной установке и работе насоса.
    О корректности и работоспособности Вашей системы я не писал и не пытался доказывать обратное, поэтому вообще не пойму зачем Вы об этом пишите (перечитайте еще раз выше сообщение о неработающем сварочном и преимуществах маски).
    Я указал конкретную деталь которая установлена без расчетов и с нарушениями всех теорий, практики, инструкций и логики.

    Если Вы этого не понимаете - жаль.

    Хотя это вполне типичный для нашей постсоветской страны случай, когда человек кое в чем разбирающийся профессионально, начинает воображать что он профи во всем, за чтобы не брался, абсолютно пренебрегая знаниями в смежных областях, а то и отрицая их существование.
    Такой человек даже если признает ошибку, то скорее всего скажет:
    - И так сойдет, сто раз так делал.
    Я Вам сочуствую... сначала разберитесь в системах отопления, установке оборудования а потом несите свою чушь!!! Этот узел разрабатывался людьми в России, на что есть патент от 2001 года, и если не соображаете в установке циркуляционных насосов не нужно умничать!!! Посеему более не желаю читать Ваш бред, так как данная тема называется Выбор маски.

+ Ответить в теме