    Я что то не так написал или судя по всему не так мой текст интерпретировали. Вообще при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат.
    Я это заземление делал в цехе. Внутри цеха по периметру шина заземления. На улице по периметру цеха забивали уголок 75 метра по три и через стенку соединяли шиной каждый уголок с внутрицеховой шиной. Всё сваркой никаких болтовых соединений - потом приглашали технадзор и они замеряли эффективность заземления. Всё оборудование заземлялось. Все эти ДИФ реле это электроника и если она откажет - может быть летальный исход. Лежат у меня эти диф реле, в ремонт принесли штук 5. Желания ремонтировать нет никакого.

  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    ... при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат...
    Если у Вас выполнена система заземления и подключена по принципу ТТ (что делают в большинстве случаев) то при нормальном сопротивлении контура 4-8 Ома ток на землю будет в пределах 20-30Ампер, и если стоит вводный автомат на 32Ампера то увы он не выбьет никогда, а 25й выбьет непонятно через сколько, так как там миллион переменных факторов

    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    Вообще при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат.
    Это возможно только при подключении по принципу TN-C-S когда объединяется рабочий ноль и Ваше заземление
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.09.2021 в 21:45.

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения