Тема: Заземление в гараже

  1. #1
    Зарегистрированный
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    15
    Сказал(а) спасибо
    11
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    Заземление в гараже

    Всем привет!

    Имеется гараж в гск, в нем еще старый счетчик с пробками и, насколько я понял, нет никакого заземления, так как еще старые простые розетки.
    Планирую использовать в нем сварочный инвертор для сварки тонких металлов (максимум 3мм) и компрессор для пневмо инструментов и покраски.

    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае лучше поступить с электрикой и как сделать заземление?

  2. #2
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    Пригласить толкового электрика и он на месте определит что нужно сделать. Вообще что бы что то организовывать в гараже ( особенно в ГСК) нужно понимать какой лимит мощности можно взять с ввода в гараж что бы не выгорела проводка в ГСК. Для этого сначала нужно знать свой необходимый лимит. По поводу заземления - зная как это самое заземление работает и нужно его делать исходя из конкретного объекта. Что там и как известно только вам.

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 335 раз(а) в 246 сообщениях
    В нашем гаражном кооперативе есть электрик. Наверное, и в кооперативе ТС он тоже есть. Почему бы с ним сперва не пообщаться ?

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для grozdov
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Запоріжжя
    Сообщений
    1,746
    Сказал(а) спасибо
    1,523
    Поблагодарили 1,251 раз(а) в 707 сообщениях
    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    Всем привет!

    Имеется гараж в гск, в нем еще старый счетчик с пробками и, насколько я понял, нет никакого заземления, так как еще старые простые розетки.
    Планирую использовать в нем сварочный инвертор для сварки тонких металлов (максимум 3мм) и компрессор для пневмо инструментов и покраски.

    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае лучше поступить с электрикой и как сделать заземление?
    Старый 5-ти амперный счетчик "ох какой живучий", его полностью хватит для работы с электродом 3-4 мм., вкрутите пробки, как минимум 16 ампер. Проверьте проводку, которая идет после счетчика, если она скрытая, то на подключении к пробке видно) Оптимальный вариант медь 2, 5 кв., но если будет алюминий 2, 5 или медь 1, 5, для работы электродом 3 мм. хватит. Проверьте какой провод идет на подключение гаража, до счетчика. Заземление можно сделать самостоятельно, это очень просто, тем более, что сварка есть, но большинство пользователей с этим не заморачиваются.

  6. #5
    Зарегистрированный
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    15
    Сказал(а) спасибо
    11
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Спасибо всем за советы! Думаю буду использовать комплект заземления, который забью в землю в подвале, от него пущу провод на розетки. Провод от счетчика пущу новый по стене к нормальной розетке.

  7. #6
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    буду использовать комплект заземления, который забью в землю в подвале...
    Модульное? Это печально, что люди обленились и перестали делать классическое заземление, которое рекомендуют делать почти все нормальные электрики


    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    Провод от счетчика пущу новый по стене к нормальной розетке.
    Лично я бы тянул от счетчика ВВГнг 6мм2 (или на крайняк 4мм2) а в розетки уже подключал ВВГнг 4мм2

  8. #7
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.03.2019
    Адрес
    Черноморск
    Сообщений
    103
    Сказал(а) спасибо
    52
    Поблагодарили 39 раз(а) в 20 сообщениях
    Какой смысл подключать заземление в розетку напрямую? Если не разбиратесь, то действительно ищите электрика(грамотного). Либо курите профильный форум по электрике-заземлению.

  9. #8
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 75 раз(а) в 46 сообщениях
    Как минимум, это удобнее. Просто вставил вилку в розетку и начал работать.
    На профильном форуме по электрике-заземлению грамотные электрики поливают один одного в жарких спорах "TN-C-S или TT".
    Чтобы в сырую погоду не щипало, когда электрод вставляешь, вполне достаточно модульного заземления на третий контакт в розетке.
    Дніпро-М САБ-250

  10. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!

  11. #9
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,063
    Сказал(а) спасибо
    260
    Поблагодарили 815 раз(а) в 635 сообщениях
    По правилам ТБ, да и в целях личной безопасности - шина или провод заземления должен быть не изолированным от контакта заземления на аппарате до общей шины заземляющего контура - это для того что бы можно было визуально определить повреждение. Контакт в розетке заземляющий может пропасть и вы этого не увидите. Я написал как должно быть - а так вообще каждый решает сам куда это цеплять хоть до палки забитую в землю. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭТО СЕРЬЁЗНАЯ ШТУКА.

  12. #10
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 75 раз(а) в 46 сообщениях
    Заземляющий контур в земле может сгнить и вы этого не увидите. Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?