Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Заземление в гараже

Древовидный режим

  1. #13
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    ... Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?
    И что Вм даст лаборатория??? Приехали они, померили омметром М416 результат 2.8 Ома, а из металлической шины что спускается в землю из 250мм2 осталось живых 3мм2 (и это все в земле, визуально все ОК) и как только отгорит ноль на столбе (подстанции), вслед на нулем отгорит и шина (если выполнена TN-C-S) и здравствуй попа новый год, на серьезных предприятиях контур раскапывается для визуального осмотра (если мне память не изменяет раз в пять лет)

    Ну если знаете за раз в пол года это уже хорошо, а теперь для полной картины напишите какие это два месяца в году, когда нужно правильно производить измерения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.09.2021 в 20:32.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения