Тема: Заземление розетки для инвертора.

  1. #11
    Зарегистрированный
    Регистрация
    24.09.2017
    Адрес
    Константиновка Ник.обл.
    Сообщений
    44
    Сказал(а) спасибо
    3
    Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
    давайте без женской физиологии

  2. #12
    Зарегистрированный
    Регистрация
    12.11.2011
    Адрес
    Техас, Ровенская обл.
    Сообщений
    935
    Сказал(а) спасибо
    1,702
    Поблагодарили 406 раз(а) в 263 сообщениях
    На выезде не всегда есть розетки с заземлением. Дома, в своей мастерской-это ДРУГОЙ вопрос
    !Я за Вас свою работу делать не буду"!!!

  3. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    grozdov (07.10.2017), Сварной2016 (07.10.2017)

  4. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  5. #13
    Зарегистрированный
    Регистрация
    24.09.2017
    Адрес
    Константиновка Ник.обл.
    Сообщений
    44
    Сказал(а) спасибо
    3
    Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
    чем плох УЗО в мастерской?

  6. #14
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    чем плох УЗО в мастерской?
    При работе сварочного инвертора на корпусе может появляться стороннее напряжение (наводка) и его просто нужно убрать на землю и спокойно работать, в случае с УЗО оно сработает при прикосновении человека к корпусу (или если сварочник стоит на земле и образуется ток утечки) и соответственно обесточит сеть, если сварка холодная это пол беды а если Вы интенсивно варили то инвертору нужно время чтоб продуть радиаторы а УЗО как назло в это время выбьет...

    Если делать заземление для себя в идеале оно должно быть не более одного Ома (норма для быта 4 Ома) система включения TN-C-S и через Автомат (да не по ПУЭ но имеет право на жизнь) если с электриками не договоритесь то тогда и системы включения ТТ будит вполне достаточно (лично я с электриками не нашел общий язык и работаю по системе ТТ) только вот ТТ не защитит от 380 вольтах в вашем доме (две фазы в розетке), при обрыве нуля....

  7. Пользователь сказал cпасибо:

    grozdov (07.10.2017)

  8. #15
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 75 раз(а) в 46 сообщениях
    Ничем. У меня и УЗО и заземление. Никаких проблем.
    Дніпро-М САБ-250

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    grozdov (07.10.2017)

  10. #16
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Не доверяю я УЗО (как по мне, то по закону подлости оно откажет в самый неподходящий момент...) Полноценный контур (а лучшее несколько объединенные в единую систему) и проверка контура 2 раза в год, в период максимального промерзания грунта и в период когда грунт максимально сухой прибором М 412

  11. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    grozdov (07.10.2017), Xort01 (07.10.2017), Анатолий (08.10.2017)

  12. #17
    Зарегистрированный
    Регистрация
    13.12.2017
    Адрес
    Київ
    Сообщений
    3
    Сказал(а) спасибо
    5
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Відповідь на це питання рівномірно розподілена між ПТЕ, ПТБ і ПУЕ. Схеми підключення там же.
    Коротко нагадую - при напрузі в 220В струм в 25ма на ділянці рука-рука або рука-нога вже "замикає" хапальний рефлекс і не дозволяє відпустити джерело, 100ма найвірогідніше призводить до зупинки дихання а 150ма гарантовано спричиняє зупинку серця.
    Тому не варто проводити досліди над собою - однозначне застосування ПЗВ (російською - УЗО).
    Що до заземлення то згідно ПУЕ мережі 220\380 в Україні з "глухо" заземленою нейтраллю (окрім дуже обмеженої кількості спеціальних мереж які в побуті не зустрічаються і обслуговуються кваліфікованим персоналом).
    Разом з тим, враховуючи що одними з найрозповсюдженіших аварій є "відгорання нуля", власне заземлення нульового вводу не завадить. Не під'єднане до "нуля" заземлення є потенційним джерелом ураження.
    Дуже корисним також є вхідне реле напруги.

  13. #18
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Bruevych Посмотреть сообщение
    ...Разом з тим, враховуючи що одними з найрозповсюдженіших аварій є "відгорання нуля", власне заземлення нульового вводу не завадить. Не під'єднане до "нуля" заземлення є потенційним джерелом ураження...
    Обоснуйте выделенное!
    Я честно упал со стула... то есть все кто пользуется системой зазамлением по принципу ТТ (заземление равное 1 Ому, по прибору М 412му с измерениями в месяца максимального промерзания грунта) олени получаются????

    Честно я не понимаю почему я должен быть дартаньном с системой TN-C-S, одни палец о палец не ударили для своей безопасности а пользоваться моим контуром на халявку будут? я не против TN-C-S но только через воодный автомат скажем на 40Ампер, да не по ПУЕ но по СПРАВЕДЛИВОСТИ! отгорел ноль на подстанции, ради бога пользуйтесь моим контуром, но если ток перевалил за пределы разумного у меня вводные автоматы на вылет а у ленивых соседей все электроприборы на вылет!! только так и по другому никак!

  14. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!

  15. #19
    Зарегистрированный
    Регистрация
    13.12.2017
    Адрес
    Київ
    Сообщений
    3
    Сказал(а) спасибо
    5
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Ну навіть не знаю що Вам відповісти - переказувати тут розділ електробезпеки якось несерйозно.
    Про якість наших мереж загального користування Ви мабуть і самі в курсі.
    Можете ще заміряти напругу між своїм якісним контуром і від'єднаним "нулем" мережі.
    Саме тому у мене два контури - один навколо будинку, другий навколо стовпа з ящиком під'єднання і обліку.У мене грунтова вода приблизно 2,7, "хвости" контурів я позаганяв десь на півметра в воду - міряли - прилад з нуля майже не рухається.
    От особисто мені так спокійніше за своє життя і близьких.
    А до контурів ще ПЗВ, реле перенапруги й реле фаз (на 3хфазний сегмент в майстерні).
    Чи варто обговорювати співвідношення життя/вартість приладів захисту ? Вдома кожен вирішує для себе індивідуально.

  16. #20
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Bruevych Посмотреть сообщение
    …у мене два контури - один навколо будинку, другий навколо стовпа з ящиком під'єднання і обліку.…
    Каким способом они подключены?

    Цитата Сообщение от Bruevych Посмотреть сообщение
    …У мене грунтова вода приблизно 2,7, "хвости" контурів я позаганяв десь на півметра в воду - міряли - прилад з нуля майже не рухається.
    прилад з нуля майже не рухається- это из области фантастики, даже шнуры приборов имеют свое омическое сопротивление!
    Какой прибор, в какие месяца меряли, протокол измерений выдавался? или меряли БОЛЬШИЕ специалисты Равшан с Джамшутом?