Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Итак, начнем урок физики для 9 класса. Согласно ВАХ для инверторного сварочного аппарата напряжение горения дуги при токе 120А составляет 24В. Выходная мощность у нас получается 120А*24В=2880Вт. Учитывая КПД инвертора ~90%, расчитываем потребляемую мощность 2880÷0.9=3200Вт. Допустимая продолжительная токовая нагрузка гибкого провода с медной жилой сечением 0.75мм2 составляет 15А. Расчитываем допустимую мощность 220В*15А=3300Вт. Ну вот даже запас в 100Вт остался. Получается, что удлиннитель работал в пределах допустимой нагрузки и греться ему не от чего.
Хотите урок - читайте.
Напряжение на дуге при 120 А сварочного тока
120 * 0,04 + 20 = 24,8 В;
мощность на дуге: 24,8 В * 120 А = 2976 Вт;
активная мощность, потребляемая от сети, с учетом КПД 90%:
2976 Вт / 0,9 = 3306 Вт;
полная мощность, развиваемая током от сети, с учетом коэффициента мощности 0,7 (у мировых брендов 0,6):
3306 Вт / 0,7 = 4722 ВА;
считаем ток из розетки 4722 ВА / 220 В = 21,5 А.
Вывод 1 - допустимый ток превышен на 43 %.
Вывод 2 - так как провод не грелся, на выходе сварочника было намного меньше, чем 120 А, т.е. Ампер 60-70, не больше, либо напряжение на дуге занижено