    Цитата Сообщение от Сварной2016 Посмотреть сообщение
    Для начала разберитесь как работает автоматический выключатель, и при каких параметрах он отключается и за какое время
    это я в курсе и про 1,15 и 1,45
    только вопрос же не в этом...

  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,137
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 876 раз(а) в 501 сообщениях
    Цитата Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
    это я в курсе и про 1,15 и 1,45
    только вопрос же не в этом...
    Что за 1.15? есть минимальное значение которое должен держать автомат постоянно это 1.13 (изучайте графики) от номинала, при условии, что окружающий воздух +30градусов, так что кратковременный всплеск до 20Ампер это ниочем

    Цитата Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
    Можно сравнивать этих между собой?
    PATON™ PRO-160
    Атом I-180D
    SSVA-160-2
    Первые два да, но первый немного навороченее

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    12.09.2017
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    36
    Сказал(а) спасибо
    2
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    упс, описка 1,13 конечно же
    чем этот патон интереснее атома (кроме гарантии 5/2 лет)?

    атом может работать от 160В?, по паспорту +-15% и это явно не они - нашел сам у продавцов 160-240В
    какие панельные гнезда у этих двух аппаратов, 35-50?


    оправданно ли использование КГ-25 для длины кабелей 5 м в случае использования с вышеназванными аппаратами, т.е у которых макс используется до 180А ? разница в 250 грн на этих метрах ни о чем, но все же...