Тема: Заземление в гараже

  1. #1
    Зарегистрированный
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    15
    Сказал(а) спасибо
    11
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    Заземление в гараже

    Всем привет!

    Имеется гараж в гск, в нем еще старый счетчик с пробками и, насколько я понял, нет никакого заземления, так как еще старые простые розетки.
    Планирую использовать в нем сварочный инвертор для сварки тонких металлов (максимум 3мм) и компрессор для пневмо инструментов и покраски.

    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае лучше поступить с электрикой и как сделать заземление?

  2. #2
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Пригласить толкового электрика и он на месте определит что нужно сделать. Вообще что бы что то организовывать в гараже ( особенно в ГСК) нужно понимать какой лимит мощности можно взять с ввода в гараж что бы не выгорела проводка в ГСК. Для этого сначала нужно знать свой необходимый лимит. По поводу заземления - зная как это самое заземление работает и нужно его делать исходя из конкретного объекта. Что там и как известно только вам.

  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 331 раз(а) в 245 сообщениях
    В нашем гаражном кооперативе есть электрик. Наверное, и в кооперативе ТС он тоже есть. Почему бы с ним сперва не пообщаться ?

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для grozdov
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Запоріжжя
    Сообщений
    1,745
    Сказал(а) спасибо
    1,523
    Поблагодарили 1,251 раз(а) в 707 сообщениях
    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    Всем привет!

    Имеется гараж в гск, в нем еще старый счетчик с пробками и, насколько я понял, нет никакого заземления, так как еще старые простые розетки.
    Планирую использовать в нем сварочный инвертор для сварки тонких металлов (максимум 3мм) и компрессор для пневмо инструментов и покраски.

    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае лучше поступить с электрикой и как сделать заземление?
    Старый 5-ти амперный счетчик "ох какой живучий", его полностью хватит для работы с электродом 3-4 мм., вкрутите пробки, как минимум 16 ампер. Проверьте проводку, которая идет после счетчика, если она скрытая, то на подключении к пробке видно) Оптимальный вариант медь 2, 5 кв., но если будет алюминий 2, 5 или медь 1, 5, для работы электродом 3 мм. хватит. Проверьте какой провод идет на подключение гаража, до счетчика. Заземление можно сделать самостоятельно, это очень просто, тем более, что сварка есть, но большинство пользователей с этим не заморачиваются.

  6. #5
    Зарегистрированный
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    15
    Сказал(а) спасибо
    11
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Спасибо всем за советы! Думаю буду использовать комплект заземления, который забью в землю в подвале, от него пущу провод на розетки. Провод от счетчика пущу новый по стене к нормальной розетке.

  7. #6
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,136
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 871 раз(а) в 500 сообщениях
    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    буду использовать комплект заземления, который забью в землю в подвале...
    Модульное? Это печально, что люди обленились и перестали делать классическое заземление, которое рекомендуют делать почти все нормальные электрики


    Цитата Сообщение от Coddington Посмотреть сообщение
    Провод от счетчика пущу новый по стене к нормальной розетке.
    Лично я бы тянул от счетчика ВВГнг 6мм2 (или на крайняк 4мм2) а в розетки уже подключал ВВГнг 4мм2

  8. #7
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.03.2019
    Адрес
    Черноморск
    Сообщений
    103
    Сказал(а) спасибо
    52
    Поблагодарили 39 раз(а) в 20 сообщениях
    Какой смысл подключать заземление в розетку напрямую? Если не разбиратесь, то действительно ищите электрика(грамотного). Либо курите профильный форум по электрике-заземлению.

  9. #8
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Как минимум, это удобнее. Просто вставил вилку в розетку и начал работать.
    На профильном форуме по электрике-заземлению грамотные электрики поливают один одного в жарких спорах "TN-C-S или TT".
    Чтобы в сырую погоду не щипало, когда электрод вставляешь, вполне достаточно модульного заземления на третий контакт в розетке.
    Дніпро-М САБ-250

  10. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".

  11. #9
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    По правилам ТБ, да и в целях личной безопасности - шина или провод заземления должен быть не изолированным от контакта заземления на аппарате до общей шины заземляющего контура - это для того что бы можно было визуально определить повреждение. Контакт в розетке заземляющий может пропасть и вы этого не увидите. Я написал как должно быть - а так вообще каждый решает сам куда это цеплять хоть до палки забитую в землю. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭТО СЕРЬЁЗНАЯ ШТУКА.

  12. #10
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Заземляющий контур в земле может сгнить и вы этого не увидите. Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?