    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Заземляющий контур в земле может сгнить и вы этого не увидите. Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?
    Представьте себе что на нормальных предприятиях так и делается - с выдачей соответствующего документа о проведении измерений. По поводу сгнивания заземляющего контура если это в гараже - что розетка останется без заземления, что голая шина проложенная к контуру заземления - результат один. Вообще принцип заземления состоит в том что бы обеспечить один потенциал с корпусом аппарата или другого оборудования и скажем с тем участком где производятся работы. Другими словами если взяться за корпус на котором будет при пробое фаза ток пошёл не через человека и на землю, а замкнулся на землю минуя тело человека.

  2. #12
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,136
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 871 раз(а) в 500 сообщениях
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    ... Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?
    И что Вм даст лаборатория??? Приехали они, померили омметром М416 результат 2.8 Ома, а из металлической шины что спускается в землю из 250мм2 осталось живых 3мм2 (и это все в земле, визуально все ОК) и как только отгорит ноль на столбе (подстанции), вслед на нулем отгорит и шина (если выполнена TN-C-S) и здравствуй попа новый год, на серьезных предприятиях контур раскапывается для визуального осмотра (если мне память не изменяет раз в пять лет)

    Ну если знаете за раз в пол года это уже хорошо, а теперь для полной картины напишите какие это два месяца в году, когда нужно правильно производить измерения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.09.2021 в 21:32.

  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #13
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,136
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 871 раз(а) в 500 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    ...Другими словами если взяться за корпус на котором будет при пробое фаза ток пошёл не через человека и на землю, а замкнулся на землю минуя тело человека.
    Это из области фантастики, если у Вас есть нормальный контур заземления и случилась внештатная ситуация с пробитием фазы на корпус, то основная моща потечет по контуру, а если в момент когда на корпусе есть фаза (при нормальном заземлении) человек возьмется за этот корпус то его тряханет (и это будет хорошо ощущаться), но не смертельно, так как основная моща потечет по найименшому сопротивлению то-есть через контур, а через человека потечет мизер, если говорить о комплексной защите то с контуром в паре должно в обязательном порядке быть УЗО или ДИФ

  5. #14
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Я что то не так написал или судя по всему не так мой текст интерпретировали. Вообще при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат.
    Я это заземление делал в цехе. Внутри цеха по периметру шина заземления. На улице по периметру цеха забивали уголок 75 метра по три и через стенку соединяли шиной каждый уголок с внутрицеховой шиной. Всё сваркой никаких болтовых соединений - потом приглашали технадзор и они замеряли эффективность заземления. Всё оборудование заземлялось. Все эти ДИФ реле это электроника и если она откажет - может быть летальный исход. Лежат у меня эти диф реле, в ремонт принесли штук 5. Желания ремонтировать нет никакого.

  6. #15
    Зарегистрированный Аватар для Сварной2016
    Регистрация
    02.05.2016
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1,136
    Сказал(а) спасибо
    897
    Поблагодарили 871 раз(а) в 500 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    ... при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат...
    Если у Вас выполнена система заземления и подключена по принципу ТТ (что делают в большинстве случаев) то при нормальном сопротивлении контура 4-8 Ома ток на землю будет в пределах 20-30Ампер, и если стоит вводный автомат на 32Ампера то увы он не выбьет никогда, а 25й выбьет непонятно через сколько, так как там миллион переменных факторов

    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    Вообще при хорошем заземлении и заземлённом корпусе аппарата человек ничего не почувствует при касании корпуса, так как при включении аппарата будет короткое замыкание и только сработает вводной автомат.
    Это возможно только при подключении по принципу TN-C-S когда объединяется рабочий ноль и Ваше заземление
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.09.2021 в 22:45.