У вас, как я понял, на мотор подается переменка, 220В. Обычно двигатели переменного тока не любят высших гармоник и их нужно питать синусоидальным током.
А вот блок управления, сделанный на микропроцессоре, питается от низковольтной постоянки через импульсный источник питания, которому все равно,
синусом его питают или нет.
Блок управления по-хорошему должен быть развязан от силовой сети (т.е., 220В) посредством реле или симисторов.
Резюмирую.
1. Настоящий синус нужен только для мотора и трансформатора (если он у вас есть).
2. Если у вас есть готовый аппарат, а в нем мотор на 220В или трансформатор на 220В, то вам придется разориться на UPS с синусом на выходе.
И еще вариант (как я понял - не ваш, но я его опишу) - мотор постоянного тока, вращающий лотки. Низковольтный, например, вольт на 12. В этом случае он почти наверняка вместе с
блоком управления питается от упомянутого импульсного источника питания. Этому источнику, как я уже писал, все равно, синус у него на входе
или прямоугольник. Поэтому UPS с синусом в данном случае не нужен.
Как-то так ...