    В вашем китайском ИБП на входе стоит диодный мост, а за ним конденсатор, который заряжается до тех же 300 вольт. Вам предложили ваш ИБП подключить к конденсатору С5 где и есть те же 300 вольт. Это что бы не курочить дополнительный ИБП, а просто 2 проводка кинуть с входных клемм ИБП на выше указанный конденсатор.