    Огнепреградительный клапан для пропана. Он нужен, или хватит и редуктора после баллона ?

    Например, для ацетилена - нужен. А для пропана ? И если не нужен, то почему ? Нигде не могу найти ...

  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для Qwazar
    Регистрация
    11.01.2017
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,030
    Сказал(а) спасибо
    492
    Поблагодарили 1,557 раз(а) в 826 сообщениях
    Условия горения пропана далеки от условий образования обратного удара в шлангах
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) ,
    Атом I-180 MIG/MAG New ,
    MCU MIG-200 PULSE PRO

  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 331 раз(а) в 245 сообщениях
    Я вот как раз вспомнил - в селе у нас всю жизнь был баллонный газ. Баллон на 50Л, за ним редуктор, шланг и плита. Но там никаких клапанов не было.

    Поискал еще в Сети - выпускаются таки огнепреградительные клапаны для пропана. Вот, например:

    https://сваркару.рф/products/klapan-...n-propan-rukav

    Просто почему, например, в газовых плитах их не используют ?

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для Qwazar
    Регистрация
    11.01.2017
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,030
    Сказал(а) спасибо
    492
    Поблагодарили 1,557 раз(а) в 826 сообщениях
    Потому , что для горения газа в шлангах необходим кислород , а он там отсутствует . Обратный удар возникает когда по ряду причин горючая смесь образуется не только на выходе сопла горелки но и в шланге . Например давление и расход газов не соответствуют для данного мундштука , забитое сопло , нет инжекции или утечка то
    разрывает шланг к ....матери . Более того , при превышении давления ацетилен сам по себе распадается со взрывом , даже без наличия кислорода . Для обратки пропана максимум будет лёгкий хлопок в мундштуке при некоторых условиях , дальше пламя не пойдет
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) ,
    Атом I-180 MIG/MAG New ,
    MCU MIG-200 PULSE PRO

  6. #5
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 331 раз(а) в 245 сообщениях
    В общем, примерно ясно, спасибо ...