    Огнепреградительный клапан для пропана. Он нужен, или хватит и редуктора после баллона ?

    Например, для ацетилена - нужен. А для пропана ? И если не нужен, то почему ? Нигде не могу найти ...

  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для Qwazar
    Регистрация
    11.01.2017
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,031
    Сказал(а) спасибо
    492
    Поблагодарили 1,557 раз(а) в 826 сообщениях
    Условия горения пропана далеки от условий образования обратного удара в шлангах
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) ,
    Атом I-180 MIG/MAG New ,
    MCU MIG-200 PULSE PRO

  3. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  4. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 335 раз(а) в 246 сообщениях
    Я вот как раз вспомнил - в селе у нас всю жизнь был баллонный газ. Баллон на 50Л, за ним редуктор, шланг и плита. Но там никаких клапанов не было.

    Поискал еще в Сети - выпускаются таки огнепреградительные клапаны для пропана. Вот, например:

    https://сваркару.рф/products/klapan-...n-propan-rukav

    Просто почему, например, в газовых плитах их не используют ?

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для Qwazar
    Регистрация
    11.01.2017
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,031
    Сказал(а) спасибо
    492
    Поблагодарили 1,557 раз(а) в 826 сообщениях
    Потому , что для горения газа в шлангах необходим кислород , а он там отсутствует . Обратный удар возникает когда по ряду причин горючая смесь образуется не только на выходе сопла горелки но и в шланге . Например давление и расход газов не соответствуют для данного мундштука , забитое сопло , нет инжекции или утечка то
    разрывает шланг к ....матери . Более того , при превышении давления ацетилен сам по себе распадается со взрывом , даже без наличия кислорода . Для обратки пропана максимум будет лёгкий хлопок в мундштуке при некоторых условиях , дальше пламя не пойдет
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) ,
    Атом I-180 MIG/MAG New ,
    MCU MIG-200 PULSE PRO

  6. #5
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 335 раз(а) в 246 сообщениях
    В общем, примерно ясно, спасибо ...