    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    УЗО в сварочнике - хотя всякое бывает.
    Вроде человек писал, что выбивает вводной автомат - это автомат возле счетчика, там УЗО и дифы всякие часто ставят....

  2. #12
    Зарегистрированный
    Регистрация
    09.08.2018
    Адрес
    Kharkiv
    Сообщений
    291
    Сказал(а) спасибо
    54
    Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
    Цитата Сообщение от ian21 Посмотреть сообщение
    Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    так может вскрыть и глянуть где там заземление с плюсом контачит?

  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #13
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    1,354
    Сказал(а) спасибо
    674
    Поблагодарили 674 раз(а) в 425 сообщениях
    Ну или можно попросить выходные клеммы через лампу на заземлённую деталь. А так похоже или на металический мусор в аппарате, или что угодно...

  5. #14
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Так давно уже надо вскрыть и посмотреть, а не экспериментировать до БАБАХА Может и измерять ничего не придётся - визуально будет видно что замкнуло.

  6. #15
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Цитата Сообщение от ian21 Посмотреть сообщение
    сопротивление между фазными проводами и плюсом, а также между фазными проводами и минусом - бесконечность. Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    - это есть каламбур - у вас что аппарат питается от 2-х фаз. На вилке есть фаза и нуль + заземляющий контакт.Выход инвертора изолирован от этих трёх проводов. А теперь смотрим какая из клемм имеет нулевое сопротивление и с чем и устраняем..

  7. #16
    Зарегистрированный Аватар для Микитович
    Регистрация
    09.09.2014
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    1,091
    Сказал(а) спасибо
    501
    Поблагодарили 574 раз(а) в 387 сообщениях
    Цитата Сообщение от ian21 Посмотреть сообщение
    сопротивление между фазными проводами и плюсом, а также между фазными проводами и минусом - бесконечность. Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    Что, двухфазное питание?
    А может заземление с "0" путаете?
    Но даже и тогда выходные клеммы не должны звониться на питающие .
    Ищите помыкание внутри. Возможно даже входная обмотка выходного транса.

  8. #17
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    Вроде человек писал, что выбивает вводной автомат - это автомат возле счетчика, там УЗО и дифы всякие часто ставят....
    Та писать то он писал - мне приносят аппараты где и клавишные включатели и автоматы и галетные включали стоят на аппарате - к стати в ящики ставят УЗО дифы и блоки остановки счётчика

  9. #18
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Цитата Сообщение от Микитович Посмотреть сообщение
    Что, двухфазное питание?
    А может заземление с "0" путаете?
    Но даже и тогда выходные клеммы не должны звониться на питающие .
    Ищите помыкание внутри. Возможно даже входная обмотка выходного транса.
    Там всё в кучу свалено - фазы нули и заземление - нужно разделить

  10. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".

  11. #19
    Зарегистрированный
    Регистрация
    11.12.2018
    Адрес
    Новоибирск
    Сообщений
    8
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Питание трехфазное. Клеммы с фазами не звоняться. Ноль от земли отличаю. Звонится земля и плюсовая клемма. Ноль в аппарат не заходит вообще. Аппарат вскрывал, визуально неисправностей не заметил.
    Последний раз редактировалось ian21; 13.12.2018 в 05:08.

  12. #20
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    1,354
    Сказал(а) спасибо
    674
    Поблагодарили 674 раз(а) в 425 сообщениях
    Смешалось в кучу руки ноги... Я читаю и не хрена не пойму, что Вы называете "земля", а что "0". Давайте как-то понятней: заземление, нейтраль, фаза, выход "-", выход "+".
    Сделаю предположение, что если коротнуло между входной и выходной обмоткой в силовом трансформаторе то, это не обязательно будет звониться между вилкой и выходом.
    Может что пропустил, сам аппарат заземлён? Подающий механизм с корпусом аппарата не звонится? Что-то похожее было, да не совсем.
    Фото внутренностей не помешает (и чем больше, тем лучше), а то гадаем на кофейной гуще...