Тема: Заземление розетки для инвертора.

  1. #21
    Зарегистрированный
    Регистрация
    13.12.2017
    Адрес
    Київ
    Сообщений
    3
    Сказал(а) спасибо
    5
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Я бачу що Вам аби посперечатися з легким присмаком "трамвайного" стилю.
    Не намагайтеся вчити мене вимірюванням - я цьому вчився аж 6 років (близько тридцяти років тому) + за плечима роки практики тому розповісти мені щось нове доволі проблематично.
    Міряли спеціалісти профільної лабораторії в версії "для своїх" тому й протоколи не писали : самому собі показувати чи що ?.
    Про реалізацію - з задоволенням - може кому придасться.
    Контур коло стовпа в мене має 4 штирі круг22 по 3м з кроком 3м по 2 в кожен бік паралельно ЛЕП. Верх штирів обварений полосою 30х6 з допоміжними накладками.
    Такою ж полосою виконаний підйом до ящиків розподілу і обліку (у нас там четверо споживачів підключено). В місці приєднання до кабелів полоса залуджена. Дротом Ал35кв контур приєднаний до нульового дроту ЛЕП.
    Навколо будинку в мене 14 таких штирів, також обварені полосою але вже в два яруси. Два симетрично розташованих вводи через фундамент круг22. і все сходиться до вхідного розподільчого щита в майстерні
    де й з'єднується з нульовим дротом вхідного кабелю
    Всі місця зварювання в підземній частині захищені свинцевим суріком. Все робилося "для себе" і так, щоб не виникала потреба переробляти як можна довше.
    Термін експлуатації майже 19 років. Параметри незмінні (раз на пару років лабораторія навідується в наші краї і хлопці заходять "глянути").
    Мої вітання Равшану з Джамшутом.
    Випереджаючи запитання - контур коло стовпа робився щоб не садити весь куток на домашній і щоб не платити за струм "перекосу" якщо змусять користуватися лічильником 3 4ма датчиками.

    Взагалі то питання виконання вимог нормативних документів проблема світоглядна а не технічна.
    Шлях технічного вирішення питання знайдено давно і, на жаль, поштовхом до цього вирішення було чиєсь втрачене життя.

  2. #22
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Всем привет. Меня интересует как сейчас у новых инверторов с безопасностью? Нужно ли для них заземлять розетки? Если да, то можно пару реальных примеров как это реализовать дома, на гараже и к примеру .... - как бы простой вопрос. Вставлю и свой пятак. Как с безопасностью ? - как по мне то никак. Ну во первых бытовые сварочные инверторы как правило в большинстве не имеют клеммы заземления на корпусе. То что на вилке есть клемма заземления - так ей недоверяю потому что ремонтирую инверторы и часто в районе вилки бывает обломан провод заземления или у вывода кабеля с инвертора, таким образом этот провод неработает как заземление и его визуально не видно из за общей оболочки кабеля - а шиша заземления должна быть видна визуально и быть оголённой, а не в оболочке, да и нет гарантии в надёжном контакте в розетке, которая заземлена. Доверять жизнь УЗО - как то не очень хочется. Здавал лет 30 назад ТБ и всегда бесил вопрос какую величину тока чувствует человек, а кака вличина тока убивает человека - так я что должен амперметр на себя нацепить и измерять - оно если долбанёт, то уже и мерить не прийдётся. Я никогда не варю нацепив на себя сварочник, если варю на высоте, то сварочник всегда на что-то вешаю или ставлю на подставку, не варю стоя в луже и т.д и т.п. то есть в каждом отдельном случае принимается решение. Есть сварочники в которых токонесущие элементы ненадёжно закреплены и при ударе корпусом радиаторы касаются этого самого корпуса - естественно как правило такой аппарат выходит из строя, но при этом может и ударить током. Если уж хочется заземлить, то делайте контур заземления по всем правилом ТБ с соответствующем замером параметров заземлени. Кстати при нынешнем качестве розеток и вилок, то заземление через контакт вилка-розетка очень сомнительно, а на кону всётаки ЖИЗНЬ.

  3. Пользователь сказал cпасибо:

    Сашко Н (25.03.2018)

  4. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  5. #23
    Зарегистрированный Аватар для Master888
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Николаев
    Сообщений
    139
    Сказал(а) спасибо
    126
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Доверять жизнь УЗО - как то не очень хочется.
    Что бы Вы подумали про парашютиста, который скажет: "Не доверяю запасному парашюту, поэтому прыгаю без него".
    Недавно задался вопросом, зачем нужны двухполюсные автоматы? Прозрел. Именно владельца шикарнейшего заземления может знатно трахом токнуть в самом неожиданном месте. Даже при выключенных автоматах.
    Дніпро-М САБ-250

  6. #24
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Каждый решает сам, как ему защититься от удара электрическим током. Собственно жить само по себе опасно исходя хотя бы из того, что ружьё само по себе раз в жизни само стреляет.

  7. #25
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    ... Если да, то можно пару реальных примеров как это реализовать дома, на гараже и к примеру ....
    ... Доверять жизнь УЗО - как то не очень хочется.
    ... Если уж хочется заземлить, то делайте контур заземления по всем правилом ТБ с соответствующем замером параметров заземлени...
    Дома, в гараже и т.д. защита организуется просто, но дорого -- включаете инверторник через выносной щиток, в котором установлено УЗО, причем класса "А", и что не менее важно, электромеханическое. Ну и двухполюсный автоматический выключатель, само собой, причем качественный и недешевый и с типом "В", чтобы была селективность, т.к. в щитах, как правило у всех автоматы с типом "С".
    Насчет заземления -- таки в сетях с глухозаземленной нейтралью (практически везде такие сети), корпуса оборудования положено занулять, а не заземлять. А вот для "ноля" Вы можете сделать повторное заземление (естественно, не на территории своего подворья) этого самого "ноля".

  8. Пользователь сказал cпасибо:

    grozdov (25.03.2018)

  9. #26
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.10.2017
    Адрес
    Днепр
    Сообщений
    2,048
    Сказал(а) спасибо
    258
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    (Насчет заземления -- таки в сетях с глухозаземленной нейтралью (практически везде такие сети), корпуса оборудования положено занулять, а не заземлять.) - Но только вся фишка в том, что при пробое на корпус и обрыве "нуля" на корпусе аппарата по отношению к "земле" будет фаза - соответственно удар током гарантирован. Дл исключени этого и делается заземление - на производстве оборудование заземляется обязательно, что бы не было при пробое разности потенциала между корпусом устройства и "землёй". (А вот для "ноля" Вы можете сделать повторное заземление (естественно, не на территории своего подворья) этого самого "ноля". ) - Интересная штука - проходили на трудах в школе о счётчиках электроэнергии - ну и после этого пошли эксперименты с отмоткой счётчика тоесть для этого нужно было "нуль" в розетке заземлить - при этом оказалось, что счётчик на вводе должен быть подключен неправильно ( счётчик дисковый старый - на новых это не работает) и как оказалось между трубой центрального отопления ( использовалась труба как заземление ) и "нулём" в розетке есть потенциал вольт 5-8, я цеплял лампочку 6,3Х0,3 и она горела с перекалом. Вобщем "нулевой провод имел значительное сопротивление и на нём падало это напряжение. Ток был там приличный - провод в 1 квадрат был тёплый при заземлении на трубу и выбивало автомат что на "нуле" 10А - свет в квартире при этом не пропадал. И что ещё интересно ( когда ещё не выбило автомат) свет во всём 24 квартирном доме начинал гореть ярче. В общем это всё к тому что "зануление" и "заземление" это разные вещи. Я не проф.сварщик иногда варю для себя и не пользуюсь заземлением, занулением и прочими защитами - я ремонтирую оборудование и приборы не заземляю, а использую гальваническую розвязку от сети.

  10. Пользователь сказал cпасибо:

    grozdov (25.03.2018)

+ Ответить в теме