+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подогрев кислородного редуктора

  1. #1
    Зарегистрированный Аватар для combat
    Регистрация
    15.01.2012
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    2
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    Подогрев кислородного редуктора

    У меня на производстве (Редуктор кислородный БКО 50-4) моментально перемерзает в течении 10 минут резки. Хотя на улице 0+ 2 . Не возможно работать - поменял на другой такой же - тоже самое происходит . Может существует какой то подогреватель для кислородного редуктора как для углекислотного ? Или существуют другие меры борьбы с этим - подскажите ! Возможности поставить другой редуктор нет!

    Человек , который принимает свою работу близко к сердцу, может за неё не волноваться.


  2. #2
    Зарегистрированный Аватар для combat
    Регистрация
    15.01.2012
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    2
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Этот форум то хоть живой ??

    Человек , который принимает свою работу близко к сердцу, может за неё не волноваться.


  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #3
    Супермодератор Аватар для Сергей
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    119
    Сказал(а) спасибо
    99
    Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
    Цитата Сообщение от combat Посмотреть сообщение
    Этот форум то хоть живой ??
    Живых много, да больше все по инверторам. да полуавтоматам. Думаю, что и Вам счастье улыбнется
    Я часто сам себя цитирую - для пущего блеска. Джордж Бернард Шоу

  5. #4
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Регистрация
    15.01.2012
    Адрес
    Александрия
    Сообщений
    64
    Сказал(а) спасибо
    46
    Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
    Вот что нашел по вашему вопросу, может натолкнет на что либо...

    "Замерзание кислородного редуктора заключается в конденсации и замерзании влаги в отверстии клапана редуктора, что ведет к прекращению подачи газа в горелку или резак. Возможность замерзания повышается с увеличением расхода кислорода, большом перепаде давления и при низкой температуре окружающего воздуха. Замерзание предотвращается отбором кислорода ( при большом его расходе) из нескольких баллонов, применением двухкамерных редукторов, осушкой газа до поступления его в редуктор, а также предварительным подогревом кислорода горячей водой или электрическим током до 60 - 70 С."

    http://www.ngpedia.ru/id391050p3.html

  6. #5
    Зарегистрированный Опытный сварщик Аватар для Andt61
    Регистрация
    27.06.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    541
    Сказал(а) спасибо
    2
    Поблагодарили 89 раз(а) в 87 сообщениях
    Скорее всего влага в кислороде...
    Техника безопасности

    Эксплуатация редуктора БKО-50-4 без входного фильтра категорически запрещается. Соединительные элементы вентиля баллона и редуктора должны быть чистыми, не содержать следов жиров и масел, а также механических повреждений. При подаче газа в редуктор запрещается быстро открывать вентиль баллона. Устройство предназначено для работы в температурном диапазоне от – 25 до + 50°С.

  7. #6
    Зарегистрированный Начинающий сварщик
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Николаев Украина
    Сообщений
    27
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    А какая проблема не нарушайте режимы резки,