    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Обычно инвертор потребляет ток из сети импульсами. Если амперметр показывает 10 А, то по факту амплитудное значение этих импульсов может быть в полтора-два раза больше. Что не есть гуд во всех отношениях. Помехи в сети и падение напряжения на удлинителе. ККМ исправляет ситуацию. Если у корректора реально косинус фи 0,99, то для сети это как чисто активная нагрузка. Вроде водонагревателя.
    не обычно, а всегда инвертор является активно-емкостной нагрузкой. там внутри есть 2 или 3 баночки, которые жрут ток. и заряжаются они только тогда, когда подведенное к ним напряжение выше эдс самого кондера. в результате имеем несинусоидальность потребляемого тока, потому как заряжается он только на пике амплитудного значения питающего напряжения. плюс выпрямитель на входе обогащает сеть высшими гармониками. а в конце концов имеем то, что фазные токи в трех-фазной сети не могут перетекать из фазы на фазу, а суммируются в нулевом проводе....