Подскажите пожалуйста, я только начинаю учиться варить, купил сварочный полуавтомат Kaiser MIG-295, выдержит ли домашняя сеть если я буду варить проволокой 0.8?
Подскажите пожалуйста, я только начинаю учиться варить, купил сварочный полуавтомат Kaiser MIG-295, выдержит ли домашняя сеть если я буду варить проволокой 0.8?
Струм на 0.8 доходить до 120А. при цьому напруга на дузі у вуглекислоті U=14+0.05*I=20В. Відповідно P=20*120=2.4кВт.
З урахуванням КПД інвертора 0,9 із мережі споживання буде 2,66кВт. В реальності КПД нижче + реактив, то розраховуйте на всі 3кВт.
А далі дивіться вже самі. Потяне ваша мережа 3кВт чи ні.
если в розетку, в домашней проводке приходит провод 2,5 мм алюминий то не выдержит, если медь или толще то запросто
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/007.html таблица которая поможет с выбором сечения или max нагрузки.