не знаю, как насчет глупости
но пакетник на 16 А не срабатывает при сварке на 160 А, Ф 4 мм
Это факт...........................
не знаю, как насчет глупости
но пакетник на 16 А не срабатывает при сварке на 160 А, Ф 4 мм
Это факт...........................
А вы купите Немецкий пакетник! И он выбьет. Была у меня такая ситуация когда в доме все автоматы были Аско, а вводной на 40А немцы. Так вой я взял и специально сделал короткое, в итоге автомат на 15А не выбил(Аско) а на 40А выбил. Вот вам и автомат! Хотя если честно я бы назвал это не автомат а выключатель!
Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам
melnechenko (05.04.2012), ВДИ (04.04.2012)
Автоматы могли быть разных характеристик
Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.
Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно.
При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.
Тут подробно всё http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=737906#post737906
я конечно рад за Ваш немецкий Пакетник на 40 А
У меня на даче стоят Пакетники АВВ, не Аско....
на переноске сделал с автоматом, при этом еще СССР вский(иногда варю на стройке дома, там от Генератора, или на провода накидаю)
Тот же результат - работает
Аско- это неплохой КНР пакетник, мне не попадались в жизни., судить не буду