    не знаю, как насчет глупости
    но пакетник на 16 А не срабатывает при сварке на 160 А, Ф 4 мм
    Это факт...........................

  2. #2
    Зарегистрированный
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Кривой Рог
    Сообщений
    191
    Сказал(а) спасибо
    49
    Поблагодарили 86 раз(а) в 44 сообщениях
    Цитата Сообщение от melnechenko Посмотреть сообщение
    не знаю, как насчет глупости
    но пакетник на 16 А не срабатывает при сварке на 160 А, Ф 4 мм
    Это факт...........................
    А вы купите Немецкий пакетник! И он выбьет. Была у меня такая ситуация когда в доме все автоматы были Аско, а вводной на 40А немцы. Так вой я взял и специально сделал короткое, в итоге автомат на 15А не выбил(Аско) а на 40А выбил. Вот вам и автомат! Хотя если честно я бы назвал это не автомат а выключатель!
    Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам

  3. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    melnechenko (05.04.2012), ВДИ (04.04.2012)

  4. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
    Всім учасникам та відвідувачам форуму додаткова знижка на зварювальні апарати Патон.
    Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму.
    (097) 591-29-90, (099) 406-30-49

  5. #3
    Зарегистрированный
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    А вы купите Немецкий пакетник! И он выбьет. Была у меня такая ситуация когда в доме все автоматы были Аско, а вводной на 40А немцы. Так вой я взял и специально сделал короткое, в итоге автомат на 15А не выбил(Аско) а на 40А выбил. Вот вам и автомат! Хотя если честно я бы назвал это не автомат а выключатель!
    Автоматы могли быть разных характеристик
    Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
    - при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
    - при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
    Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
    Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.
    Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно.
    При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.
    Тут подробно всё http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=737906#post737906

  6. #4
    Зарегистрированный
    Регистрация
    06.07.2011
    Адрес
    kiev
    Сообщений
    398
    Сказал(а) спасибо
    306
    Поблагодарили 103 раз(а) в 74 сообщениях
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    А вы купите Немецкий пакетник! И он выбьет. Была у меня такая ситуация когда в доме все автоматы были Аско, а вводной на 40А немцы. Так вой я взял и специально сделал короткое, в итоге автомат на 15А не выбил(Аско) а на 40А выбил. Вот вам и автомат! Хотя если честно я бы назвал это не автомат а выключатель!
    я конечно рад за Ваш немецкий Пакетник на 40 А
    У меня на даче стоят Пакетники АВВ, не Аско....
    на переноске сделал с автоматом, при этом еще СССР вский(иногда варю на стройке дома, там от Генератора, или на провода накидаю)