Для инверторов как и других аппаратов без разницы производитель-модель генератора. Номинальная мощность генератора быть на минимум на 15% больше потребления.
Генератор необходимо нагрузить еще какой-нибудь АКТИВНОЙ нагрузкой 1-1,5КВТ,чтобы он не уходил в "холостой ход"(в момент возбуждения дуги дергается и агрегат
и напряжение на выходе)в уменьшение исходящих последствий и для генератора и для инвертора.Варил инверторами типа Неон;Форсаж;Кентавр,от 3,5киловаттного
"Эндрюсса",временами отключался автомат генератора("воровал"1КВТ+эл ктроды Ф3) но с инверторами ничего не случалось.Вышеперечисленн е инверторы у меня все
на 200А,без дополнительной нагрузки Неон терпел,у Форсажа вылетели варисторы на входе,у Кентавра срельнул 1 конденсатор450в 470мкф,вышел из строя мост и балластный резистор.Подкручивал у генератора всережимный регулятор (увеличивал обороты) Неон варил,Форсаж не включился(лишнее напряжение в сети)есть у него такая функция.Кентавр включать побоялся(с зипом на него у меня туговато)