    Цитата Сообщение от Космонавт Посмотреть сообщение
    Еще раз , например , напряжение 170В , автомат 16А , проводка старая аллюминевая , сечения не знаю ,будет ли работать Єлсва вд 160и , каким током и каким электродом , варить надо квадратный профиль 25х25 под забор . Жду ответа . Спасибо .
    Для того, чтобы Вам дали ответ - дайте полные данные "задачи" А именно:
    Купите или возьмите где-нибудь на время любой мультиметр (цэшку, как говорят в народе), затем измерьте этим мультиметром напряжение в именно в той розетке, куда собираетесь включать сварочник, если будете ипользовать переноску, то включите переноску в розетку и измеряйте напряжение в розетке переноски;
    потом включите в эту розетку нагрузку, 4-5 кВт (два электрочайника и утюг и т.п.), это примерный эквивалент мощности при сварке электродом "тройка", при включенной нагрузке (4-5 кВт) измерьте напряжение в этой же розетке (если не знаете как - попросите знакомого электрика). Измерив, тут же отключите нагрузки из розетки
    Если проводка начнет издавать запах нагретой изоляции, дымить, искрить или гореть - отключаете нагрузку (4-5 кВт) сразу, без измерений - значит никакой сварочник Ваша проводка не потянет.
    После "удачных" измерений выкладываете на форум: напряжение в розетке без нагрузки, в Вольтах; напряжение в розетке под нагрузкой, в Вольтах ; величину нагрузки, в килоВаттах; название и тип прибора, которым измеряли.