    Если в УЗО в качестве коммутатора используется реле, то оно имеет полное право подгорать со всеми вытекающими последствиями. Отсюда, кстати, и жуткие искры при коммутациях.
    Я бы это реле как минимум вскрыл и проверил. Если контакты обгорели, реле лучше всего заменить ...

  2. #1322
    Зарегистрированный
    Регистрация
    30.06.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Может я написал не очень понятно. Узо выбивает, когда есть вибрация/удары по сварочному аппарату, подключенному к металлу, не обязательно хорошо заземленному. Что-то там замыкается и идет утечка сетевого напряжения на провода.

  3. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  4. #1323
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 331 раз(а) в 245 сообщениях
    Хорошо. А что мешает разобрать аппарат и осмотреть его на предмет протершейся или прогоревшей изоляции, обгоревших разъемов и проч. ?????

  5. #1324
    Зарегистрированный
    Регистрация
    30.06.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    я в первом сообщении про эту проблему выложил семь фото уже разобранного аппарата. никаких особых замечаний, внутри как новый.

    ps ну было там подгоревшее разрядное сопротивление на помехоподавляющем конденсаторе между фазой и нулем (100ком, 0,25вт), поменял его на 200ком 0,5вт. Как у всех, реле давно залипло на "вкл", зашунтировал его проводом, так и пользуюсь. Но это все детские болезни, которые производитель давно вылечил наверное. Ручку от газели только никак вот не куплю...
    Последний раз редактировалось fds2002; 05.07.2020 в 16:06.

  6. #1325
    Зарегистрированный
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    Житомир
    Сообщений
    1,178
    Сказал(а) спасибо
    35
    Поблагодарили 331 раз(а) в 245 сообщениях
    Удар по сварочному аппарату ...
    Вот вам две версии.

    1. Какой-то провод внутри аппарата соприкасается с корпусом и имеет перетертую изоляцию. В момент удара происходит кратковременный электрический контакт.

    2. У меня нет схемы на этот аппарат, но у него есть дежурка, а на входе дежурки - помехоподавляющий фильтр. В состав фильтра входит пара конденсаторов - по одному от каждой из линий питания на корпус (т.е., на заземляющий контакт вилки). Один из конденсаторов неисправен и пробивается, если по нему постучать (простучите эти конденсаторы чем-то вроде пластмассовой шариковой ручки).
    Последний раз редактировалось kovigor; 05.07.2020 в 23:30.

  7. #1326
    Зарегистрированный Аватар для Микитович
    Регистрация
    09.09.2014
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    1,091
    Сказал(а) спасибо
    501
    Поблагодарили 574 раз(а) в 387 сообщениях
    Цитата Сообщение от Qwazar Посмотреть сообщение
    Конструктив УЗО настолько примитивен , что из-за чисто механических вкл/откл он приходит в негодность сам по себе и требует периодической замены . Если его трогают раз в год до два года оно прослужит
    А Вы, Батенька, даташит на УЗО от каких либо изготовителей смотрели?
    Например ИЭК дает электрическую износостойкость (под нагрузкой) - 4000 циклов, а механическую (отключение без нагрузки - 10 000.
    Так шо КЛАЦАЙТе на здоровье.

  8. #1327
    Зарегистрированный
    Регистрация
    30.06.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    В общем, причина неисправности так и непонятна. Сейчас уже сразу выбивает, раньше иногда работала, нужно было постукивать чтобы выбила.

    Имеем срабатывание узо при контакте плюса или минуса с массивным металлом, иногда мгновенное, иногда работает и нужно постучать по сварке чтобы сработало.

    узо исправно, всё исправно, кроме сварки. Дело не в узо. Есть подозрение, что если включить без узо, сварка может стрельнуть.

    Кстати, трансформатор стоит после диодного моста, как переменка может шить в транформаторе по высокому - непонятно. Осциллографа нет... если измерять обычным мультиметром с + на землю на холостом, что вместо 80 вольт иногда проскакивает до 120. Вообще напряжение болтается странно.

    PS поступают предложения от родных купить нормальную сварку. ELSVA в теме много месяцев как не появляется...
    Последний раз редактировалось fds2002; 31.07.2020 в 14:13.

  9. #1328
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.05.2020
    Адрес
    Україна
    Сообщений
    107
    Сказал(а) спасибо
    130
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    А з Елсвою, їх СЦ зв'язатись - не варіант?
    Або комусь з форумних майстрів на ремонт відправити.

  10. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".

  11. #1329
    Зарегистрированный
    Регистрация
    30.06.2020
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    мысль очевидная, но я или сам отремонтирую или куплю новый аппарат. Тем более тут неочевидный плавающий дефект.

    Последние годы получается, что любые платные ремонты всякой мелкой техники по деньгам бессмысленны, проще новое купить.

  12. #1330
    Зарегистрированный Аватар для Qwazar
    Регистрация
    11.01.2017
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,030
    Сказал(а) спасибо
    492
    Поблагодарили 1,557 раз(а) в 826 сообщениях
    Элсва прекратила свое существование , так что все ваши рассуждения и вопросы к авторам сего произведения : глас вопиющего в пустыне
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) ,
    Атом I-180 MIG/MAG New ,
    MCU MIG-200 PULSE PRO

+ Ответить в теме
Страница 133 из 141 ПерваяПервая ... 33 83 123 131 132 133 134 135 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения