    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    Это все домыслы, вот реальный случай, дом свежей постройки (думаю с проводкой все впорядке), подключен инвертор был как раз возле самого счетчика, через 10м удлинитель 2,5мм2, двух дюймовую трубу к арке приварил 2ф электродом на полной мощности инвертора, тройка только "срала" сколько в сети, не знаю (нечем было измерить) от перфоратора мощностью 1,3кВ лампы освещения почти тухли...
    Тут уже дело не в проводке а в линии что обслуживает РЕС, вывода три: или расстояние до трансформатора охеревающее из за этого и сумасшедшее падение или просто проводам звиздец, скрутки, соедения и тд на столбах, кто то повключал охренительную нагрузку, обогреватели, козлы и тд

    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    О чём Вы тут спорите? Дайте любому аппарату нормальную сеть, +-10% и он выдаст своё. А у нас получается как с дорогами, лучше клиренс повыше и резину пошире, а то дороги гавно. Так может дело не в машине/сварочнике, а в дорогах/сети? Палка о двух концах, делать сварочный на широкий диапазон питания, ставить ККМ - ведь за это заплатит покупатель...
    Дискуссия о прекрасном: сварочном оборудовании

  2. Пользователь сказал cпасибо:

    7351 (14.05.2018)

  3. #382
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    Это все домыслы, вот реальный случай, дом свежей постройки (думаю с проводкой все впорядке), подключен инвертор был как раз возле самого счетчика, через 10м удлинитель 2,5мм2, двухДюймовую трубу к арке приварил 2ф электродом на полной мощности инвертора, тройка только "срала" сколько в сети, не знаю (нечем было измерить) от перфоратора мощностью 1,3кВ лампы освещения почти тухли.Думаю что у меня все таки получилось приварить трубу из-за того что у инвертора КПД 92% а не 87.По Вашему получается что мастер сидит дома "у хорошей сети" и ждет когда ему принесут заработок, а "шабаи" мотаются по области и наводят порчу пополняя свой карман. Ладно, как говорят, проехали.
    Извиняюсь за резкость предыдущего поста. Так как сварка у меня хобби, а по жизни я электрик и мультиметр у меня всегда с собой на шабашках, то, до начала сварки (работ), я сначала измеряю напряжение сети без нагрузки, потом с нагрузкой с известной мощностью (подходит утюг, электрочайник или любой нагреватель с известной мощностью более 1 кВт). Сразу можно прикинуть (рассчитать) падение напряжения во время сварки. Часто беру с собой измеритель сопротивления цепи фаза-ноль ЕР180 http://www.pribori.net.ua/er180m.html тогда можно точно рассчитать падение напряжения при любой нагрузке. Если сеть непригодна для сварки, то ищу, где запитаться – для этого 120 м переносок 5 и 4 «квадрата» (было, к сожалению) – либо соседи, либо со столба, напрямую, через местного «рэсовца», само собой. В крайнем случае брал в аренду генератор, когда заказчик готов был доплачивать.
    Если ни один вариант не «прокатывал», мы с напарником просто принимали решение, что это не наша «шабашка». Чисто мое мнение.

  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    barsa (15.05.2018), Xort01 (14.05.2018), Анатолий (14.05.2018), Сварной2016 (14.05.2018)

  5. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Всем участникам, и посетителям форума дополнительная скидка на сварочные аппараты Патон.
    Для получение скидки позвоните по одному из номеров и скажите что вы с форума.
    (093) 339-36-83, (099) 406-30-49

  6. #383
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Регистрация
    31.05.2017
    Адрес
    Черноморськ
    Сообщений
    36
    Сказал(а) спасибо
    17
    Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, а у какого это сварочника КПД 92%, мне просто интересно.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2018-05-14-18-30-36.jpg
Просмотров: 527
Размер:	88.2 Кб
ID:	7609 и еще. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2018-05-14-18-31-23.jpg
Просмотров: 427
Размер:	103.9 Кб
ID:	7610
    Патон 160 DC PRO

  7. #384
    Зарегистрированный
    Регистрация
    11.03.2017
    Адрес
    Донеччина
    Сообщений
    122
    Сказал(а) спасибо
    37
    Поблагодарили 122 раз(а) в 60 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    О чём Вы тут спорите? Дайте любому аппарату нормальную сеть, +-10% и он выдаст своё. А у нас получается как с дорогами, лучше клиренс повыше и резину пошире, а то дороги гавно. Так может дело не в машине/сварочнике, а в дорогах/сети? ...
    Repetitio est mater studiōrum
    Цитата Сообщение от Qwazar Посмотреть сообщение
    ...нравится кому-то или не нравится , но SSVA 160.2 отказался работать адекватно . мы и настраивали и пробовали разные электроды и танец с бубном танцевали вокруг него и так и этак ...... причем возвращались к нему еще дважды пока Сергей не сказал : все , прекращай . я сам вижу , что мы от него нужной работы не добьемся ...
    Цитата Сообщение от Qwazar Посмотреть сообщение
    ...
    у кого стабильные 230-240 могут рискнуть купить SSVA .
    все остальные инвертора при провале сети варят агрессивно - уверенно . этот-же сопли жует .
    ...

  8. Пользователь сказал cпасибо:

    Qwazar (16.06.2018)

  9. #385
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    1,354
    Сказал(а) спасибо
    674
    Поблагодарили 674 раз(а) в 425 сообщениях
    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    Может я конечно в чём-то ошибаюсь, но по моему эти картинки - яркий пример, что пипл хавает.
    Из картинок номинальных параметров 28в х 160А = 4480Вт / 0,92 = ~4870Вт + 20% = 5844Ва = 5,8кВа - никак не укладывается в 4,8кВа , если конечно Патон не путает кило ваты и кило вольт-амперы.
    Максимальное потребление тоже не укладывается, ну или же просто очепятка, или лапша...
    А так вообще КПД знатный.

    P.S. Многие еще думают, что если аппарат оснащён ККМ - то у него КПД выше, нет общий КПД будет только ниже, ну это так, порыв души...
    Последний раз редактировалось Xort01; 14.05.2018 в 21:29.

  10. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    7351 (14.05.2018), Qwazar (16.06.2018), Сварной2016 (14.05.2018)

  11. #386
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Регистрация
    31.05.2017
    Адрес
    Черноморськ
    Сообщений
    36
    Сказал(а) спасибо
    17
    Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    Может я конечно в чём-то ошибаюсь, но по моему эти картинки - яркий пример, что пипл хавает.
    Из картинок номинальных параметров 28в х 160А = 4480Вт / 0,92 = ~4870Вт + 20% = 5844Ва = 5,8кВа - никак не укладывается в 4,8кВа , если конечно Патон не путает кило ваты и кило вольт-амперы.
    Максимальное потребление тоже не укладывается, ну или же просто очепятка, или лапша...
    А так вообще КПД знатный.

    P.S. Многие еще думают, что если аппарат оснащён ККМ - то у него КПД выше, нет общий КПД будет только ниже, ну это так, порыв души...
    Позвольте спросить, а что это за 20%, не НДС часом?
    Патон 160 DC PRO

  12. #387
    Зарегистрированный
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    1,354
    Сказал(а) спасибо
    674
    Поблагодарили 674 раз(а) в 425 сообщениях
    Тю, так это же разница между кВа и кВт, специально выделил текст в посту, знал, что не все въедут...

  13. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    7351 (14.05.2018), grozdov (14.05.2018)

  14. #388
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    Может я конечно в чём-то ошибаюсь, но по моему эти картинки - яркий пример, что пипл хавает.
    Из картинок номинальных параметров 28в х 160А = 4480Вт / 0,92 = ~4870Вт + 20% = 5844Ва = 5,8кВа - никак не укладывается в 4,8кВа , если конечно Патон не путает кило ваты и кило вольт-амперы.
    Максимальное потребление тоже не укладывается, ну или же просто очепятка, или лапша...
    А так вообще КПД знатный.

    P.S. Многие еще думают, что если аппарат оснащён ККМ - то у него КПД выше, нет общий КПД будет только ниже, ну это так, порыв души...
    "или лапша"
    Причем, у многих производителей сварочников.
    Вот шильда FRONIUS TransPocket 1500 -- 140-Амперный сварочник.
    https://img01-olxua.akamaized.net/im...sad_rev001.jpg
    При сварочном токе 140 А, напряжении сети 230 В, ток из сети 30 А.
    Соответственно полная мощность:
    230 В х 30 А = 6900 ВА = 6,9 кВА.
    Просто без "лапши".
    Последний раз редактировалось 7351; 14.05.2018 в 23:21.

  15. Пользователь сказал cпасибо:

    Xort01 (14.05.2018)

  16. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".

  17. #389
    Зарегистрированный
    Регистрация
    07.02.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    296
    Сказал(а) спасибо
    189
    Поблагодарили 140 раз(а) в 84 сообщениях
    Цитата Сообщение от Xort01 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, а у какого это сварочника КПД 92%, мне просто интересно.
    Это значит, что КПД чисто трансформатора в районе 100 процентов. Можно не продавать сварочники, а только такие трансы и озолотится. ИМХО.

  18. Пользователь сказал cпасибо:

    Xort01 (14.05.2018)

  19. #390
    Зарегистрированный
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    миргород
    Сообщений
    436
    Сказал(а) спасибо
    26
    Поблагодарили 157 раз(а) в 120 сообщениях
    Цитата Сообщение от Сварной2016 Посмотреть сообщение
    (ввод в дом у всех нормальный, а то что по дому сделано плохо это нас уже не касается мы пользуемся своим удлинителем) и спокойно все варится.
    да не всегда так бывает. вроде и ввод с опоры хороший и розетка возле счетчика. включаем утюг - нормально работает, лампочки светодиодные никак не реагируют. включаем инвертор, при попытке поджечь дугу - электрод прилипает, лампочки тухнут почти на ноль. в сети без нагрузки 235-240 вольт. днем чуть полегче, а вечером труба. вызвали ресовцев. они все перетянули, скрутки, клеммы. результата ноль. меряли клещами, большой ток в нулевом проводе на опоре. надо менять провода на сипы. говорят пишите жалобы и т.д. может дойдет очередь. виной всему емкостная нагрузка.

  20. Пользователь сказал cпасибо: