Здравствуйте. Проблема в следующем при повышении тока значения на дисплее поднимаются пока крутишь,отпускаешь значения падают до 10. В режиме регулировки форсажа значения бегают по кругу от 0до 40
Замена этих двух плат не дала результата
Здравствуйте. Проблема в следующем при повышении тока значения на дисплее поднимаются пока крутишь,отпускаешь значения падают до 10. В режиме регулировки форсажа значения бегают по кругу от 0до 40
Замена этих двух плат не дала результата
Бездумная замена плат еще никогда не давала результата.
Или к мастеру, или в СЦ ...
ОБЩЕЕ ФОТО ВНУТРЕННОСТЕЙВложение 10836
Вложение 10840
ЗАМЕНА ВСЕХ МИКРОСХЕМ НЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТАВложение 10841Вложение 10842
ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО ПРОЗВОНИЛ.ОСЦИЛОГРАФФА К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ
ЗАМЕНА БЫЛА НЕ БЕЗДУМНАЯ ,ПРОСТО ПОД РУКОЙ БЫЛ ТАКОЙ ЖЕ АППАРАТ В РАБ. СОСТОЯНИИ
И ДА БЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ ПЛАТЫ
Я знаю. В сторону мастерской.
У вас получается примерно вот так: я перепробовал все лекарства - от почек, сердца, давления, печени, вообще от всего, но мне все равно плохо. Куда копать ? Ясное дело, нужно было сразу идти в поликлинику, а то при таком подходе пациента очень скоро закопают в буквальном смысле этого слова ...
Сверхнеудачная идея. Допустим, из-за неисправной платы X вышла из строя плата Y. Вы бездумно меняете плату Y и включаете аппарат. Но она снова выходит из строя, ведь плата X так и осталась неисправной. Это только один вариант, но есть и другие, более тонкие.
Короче, к мастеру. Хорошему. Пока не добили аппарат окончательно ...
ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО ПРОЗВОНИЛ.ОСЦИЛОГРАФФА К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ - Без осциллографа и начинать ремонтировать не стоит. Это самый первый прибор при ремонте импульсной техники. Ремонт после визуального осмотра аппарата продолжается измерением питающих напряжений, а пульсации чем смотреть??? Если есть второй такой же можно путём сравнения сигналов, опять же - чем смотреть?? В общем где то так.
Господа может все таки есть предположения .может кто схемой поделиться?
Я вам уже предложил обратиться к мастеру или в СЦ.
Схема вам не поможет, а только навредит - у вас нет ни знаний, ни приборов.
Это все равно что я куплю анатомический атлас, учебник по хирургии, скальпель и пойду оперировать. Ну и что, что у меня нет мед. образования. Есть же Интернет-форумы, там помогут. Как вам идея ?
А тему пора бы закрыть, как потенциально вредную (это к администратору) ...
Знания не инженера ,но базовые есть.
На выходе выпрямителя 310в есть.
Питание управления 15в есть ,на выходе 60в есть
Заметил на плате выпрямителя есть светодиоды 5шт
Один отвечает за наличие питание он горит. Рядом стоят четыре в ряд , на исправном они не горят. На проблемном горит первый справа.
В цепи драйвера на каждом плече есть оптрон А341Н на 8 ножках, как проверить его работу?
Судя по наличию двух оптодрайверов - схема "косой". А зачем проверять оптодрайвера если есть на выходе напряжение - значит выходной каскад работает и драйвера в том числе. Можно посмотреть сигнал с выхода драйвера в аппарате, можно выпаять - подать питание через резистор на вход то есть светодиод и посмотреть переключение выхода драйвера с высокого уровня на низкий. Схемы вы не найдёте на данный аппарат. Там проблема судя по всему в МК. Можно проверить энкодер на работоспособность ну и тактовые кнопки.
И ещё - аппараты с МК могут по свечению или миганию светодиодов индицировать код ошибки - это предположение, как в вашем аппарате не знаю.
Знания не инженера ,но базовые есть.
На выходе выпрямителя 310в есть.
Питание управления 15в есть ,на выходе 60в есть
Заметил на плате выпрямителя есть светодиоды 5шт
Один отвечает за наличие питание он горит. Рядом стоят четыре в ряд , исправном они не горят. На проблемной горит первый справа.
Плату с МК менял полностью не помогло.Плату с кнопками и энкодером(крутилка повышающая и понижащая значения как я понимаю)тоже менял полностью
Вложение 10843Вложение 10844
Ошибка может быть в другом месте. Например, один из датчиков температуры показывает аварию.
Хуже другое - процессор может запомнить ошибку у себя в памяти и не забывать ее до тех пор, пока вы не выполните определенных действий, указанных в сервисном руководстве на аппарат. Т.е., недостаточно просто заменить неисправный, например, датчик. Это ничего не даст - процессор-то запомнил ошибку !!! И без знания сервисной комбинации вы ее теперь не сбросите !
Аппарат серьезный и очень неудобный для ремонта по своей компоновке. К сведению, DSP = "Цифровой сигнальный процессор". Поищите в Сети, что это такое.
Короче, повторю свой совет - ищите грамотного мастера, а лучше - авторизованный СЦ. В России их нет ? Простите, не верю ...
P.S. А оптопара проверяется после ее выпайки весьма просто, при наличии Кроны, килоомного резистора и омметра ...
плата с элементами упраления Вложение 10846
датчики перегрева проверил они исправные
Плату с процессорами менял местами с рабочего аппарата(не помогло,на рабочем плата с не исправного работает) Датчики перегрева исправные (их два поключаются к плате с процессором)Вложение 10847
В общем это так - загорелась на приборной панели авто ошибка - машина вроде как и едет при этом - и только вмешательство диагностики может сбросить ошибку. Под такие аппараты нужен софт, прогер и прошивка - вот тогда и схема не понадобится.
Вы платы переставляете-да, а сигналы сравнить пробовали на шлейфах?
По логике если бы процессор был бы в ошибке он бы не работал на другом аппарате.
Или я не прав ?поправьте...
Там же на основном блоке тоже проц. стоит и они судя по всему по "квадратной" шине обмениваются информацией - ПРОЦ ПУ и ПРОЦ ОСН. ПЛАТЫ.
Все микросхемы и процессор выпаивал с рабочего и впаивал в неисправный.
Рабочий продолжает работать неисправный остается с проблемой
Все микросхемы и процессор выпаивал с рабочего и впаивал в неисправный. О каком процессоре речь - тот что на плате управления или тот что на основной плате в блоке мастикой белой замазан?
тот что залит белым компаудом был заменен
тот что залит белым компаудом был заменен имеется ввиду поставлен с рабочего аппарата. Значит нужно смотреть и сравнивать осциллограммы рабочего и не рабочего аппарата - может быть просто обрыв в шлейфе в не рабочем аппарате.
да был снят с рабочего.Плата хорошо залита лаком.Обрыв судя по моему опыту происходит в результате усталости соединений,пробоев и кз. Обрыв мало вероятен .но исключать не могу
По идее происходит так - то что набираем энкодером, кнопками - попадает в проц и передаётся в проц на основную плату. Проц на основной плате принявши данные должен передать в ответ на плату управления процу подтверждение о приёме этих данных. Если этого нет - значит проц на плате управления сбрасывает то что набрали энкодером и кнопками. Это не утверждение - это предположение. Значит возможно где то теряются данные. Сам энкодер исправен? Было у меня менял энкодер - правда в другом аппарате, но это сути не меняет. Если платы управления меняли местами, то для локализации неисправного блока, лучше было бы поменять ту плату на основном блоке что проц залит целиком.
Согласен. Энкодер может быть неисправным, и это вполне вероятно. Хотя бы аккуратно разобрать его и почистить спиртом ...
плату с энкодером менял. Вложение 10848
Если платы управления меняли местами, то для локализации неисправного блока, лучше было бы поменять ту плату на основном блоке что проц залит целиком.
завтра так и сделаю переставлю плату целиком о результатах отпишусь.
Всем спасибо за участие и отклики
Это я загнул с энкодером - обе платы управления работают на рабочем аппарате. Значит плата с процом в основном блоке - проверить путём перестановки как платы управления и тогда будет более понятно или эта плата или всё остальное в основном блоке - возможно аппарат с самодиагностикой что то видит не в порядке и засвечивает светик на морде.
Вы меня простите, а что стоит начать с самого вероятного, например, прозвонив полевые транзисторы (или IGBT) на предмет пробоя и то же сделав с силовыми диодами ?
Понял. Невнимательность, простите ...