Да, 220 - фаза и ноль, 380 - две фазы.
Переключатель - это одна из групп контактов родного переключателя на "морде" аппарата.
Одна группа переключает обмотки, вторая - питание вентилятора и лампы.
Вент и лампочка - на 220 В, кондер с резистором гасят 380 примерно до 220 на вентиляторе ...чтоб он не сгорел.
По виткам приблизительно получается : верхняя по схеме - "3", вторая сверху - "1", нижняя - "2".
"3" и "1" можно поменять местами, если что. Главное соблюсти фазировку обмоток - конец одной к началу следующей и т.д. Если перепутать начало и конец - будем гудеть и греться под нагрузкой, напр. на выходе упадет сильно, транс можно спалить.
Ток ХХ никогда не мерял, не интересно это было. Трансформаторные сверкальники с горелыми обмотками в ремонт не беру. Экономически не выгодно совсем. При цене закупки такого порядка 600 грн - перематывать нет смысла. Медяха дорогая очень.
-
Фэнкю вери матч!!! Исчёрпывающая информация.
-
-
схему BX-1-250c загрузить не удалось, потому постараюсь описать.
Галетный выключатель имеет 16 клемм.В положении 220 замыкаются 5-6,9-10,11-12,13-14,15-16 клеммы.
В положении 380 замыкаются 1-2,7-8,13-14,15-16.
На нем есть две постоянные перемычки, которые соединяют клеммы 2-6, и 7-9-11-15.
К переключателю подсоединяется все остальное: сеть 220/380 к 14 и 16 клемме,кулер к 10 и 13, конденсатор и паралельный ему резистор к 8 и 10,
лампа "сеть" к 9 и 13,тепловое реле и паралельно ему лампа "перегрев" к 6 и 13, трансформатор первая(большая) часть первички к 5 и 9,
а вторая часть первички к 1 и 5 (внимание ! к клемме 5 надо подключить конец первой части и начало второй,чтобы в режиме 380 они были включены последовательно). Вот и все, вторичка - на дугу. Первичка намотана проводом с диаметром 2мм. вторичка 5 мм. Удачи!