PDA

Просмотр полной версии : Огнепреградительный клапан для пропана. Он нужен, или хватит и редуктора после баллона ?



kovigor
15.03.2020, 16:12
Например, для ацетилена - нужен. А для пропана ? И если не нужен, то почему ? Нигде не могу найти ...

Qwazar
15.03.2020, 17:33
Условия горения пропана далеки от условий образования обратного удара в шлангах

kovigor
15.03.2020, 18:21
Я вот как раз вспомнил - в селе у нас всю жизнь был баллонный газ. Баллон на 50Л, за ним редуктор, шланг и плита. Но там никаких клапанов не было.

Поискал еще в Сети - выпускаются таки огнепреградительные клапаны для пропана. Вот, например:

https://сваркару.рф/products/klapan-ognepregraditel-donmet-kog-m12lh-atsetilen-propan-rukav

Просто почему, например, в газовых плитах их не используют ?

Qwazar
15.03.2020, 18:43
Потому , что для горения газа в шлангах необходим кислород , а он там отсутствует . Обратный удар возникает когда по ряду причин горючая смесь образуется не только на выходе сопла горелки но и в шланге . Например давление и расход газов не соответствуют для данного мундштука , забитое сопло , нет инжекции или утечка то
разрывает шланг к ....матери . Более того , при превышении давления ацетилен сам по себе распадается со взрывом , даже без наличия кислорода . Для обратки пропана максимум будет лёгкий хлопок в мундштуке при некоторых условиях , дальше пламя не пойдет

kovigor
15.03.2020, 19:36
В общем, примерно ясно, спасибо ...