Помогите с ремонтом податчика проволоки.При включении тумблера в режим работа,сразу открывается клапан газа.В чем может быть причина?Транзисторы и диоды все проверил,все исправны.Какая микросхема отвечает за клапан и за таймер?Может причина в них?

Лёлик
05.08.2017, 17:00
Помогите с ремонтом податчика проволоки.При включении тумблера в режим работа,сразу открывается клапан газа.В чем может быть причина?Транзисторы и диоды все проверил,все исправны.Какая микросхема отвечает за клапан и за таймер?Может причина в них?Может всё банально оказаться, просто стоит тумблер газ выключить. Сам на таком ловился.

дырчик
05.08.2017, 19:13
Там нет тумблера газ.Тумблер переключает режимы работа-наладка(первый сверху на фото)6530
А вы тоже из кривого рога? Я с заречного....

Лёлик
06.08.2017, 19:51
http://s018.radikal.ru/i502/1708/9f/4c2bdf49ce8b.png (http://radikal.ru/big/6ycc1ymg3kqkc)

дырчик
06.08.2017, 21:12
Нет.Это подстройка задержка времени газа.То есть сколько секунд будет поступать газ после того как отпустил кнопку на горелке.Рядом такой же,только по подаче проволоки.

Semivosa
07.08.2017, 10:19
давайте внутряшки фото

Semivosa
07.08.2017, 10:59
и промеряйте режимы на разьемах.

дырчик
07.08.2017, 19:08
Режимы все промерял,соответствуют схеме.При нажатии кнопки на горелке не срабатывает реле РЭС 10,хотя напряжение на него поступает 20в.Думаю причина не в этом.Фото выложу позже...
По этой теме не в курсе http://weld.in.ua/forum/showthread.php/3502-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D 1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B4%D0%B3-312-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D 0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B4%D1%83%D1%87-315

Semivosa
07.08.2017, 19:31
на какое напряжение реле?

Semivosa
07.08.2017, 19:35
диод и тиристор и 825 проверьте

дырчик
07.08.2017, 22:28
Диод рабочий,тиристор и 825 не проверял а просто поставил новые.Как 825 проверить,он же составной?

ДнепроWelding
08.08.2017, 08:21
Клапан чистили? кислородный шланг имеет свойство сыпаться и забивать клапан.

дырчик
08.08.2017, 18:57
Испытываю без шланг и баллона.В режиме наладка при протяжке проволоки,клапан закрывается,слышно щелчек...

ДнепроWelding
09.08.2017, 09:25
Испытываю без шланг и баллона.В режиме наладка при протяжке проволоки,клапан закрывается,слышно щелчек...
Я бы на вашем месте проверил сначала как ведет себя аппарат на другом клапане, я точно не знаю как может себя повести неисправный клапан но у нас были разные случаи связанные именно с клапаном, настоятельно рекомендую Вам проверить этот вариант.

BISMARK-1941
09.10.2017, 00:22
Клапан там один из самых надежных элементов. И мотор. Плата управления - шлак полнейший. Из 5 протяжек ПДГ-312 что попадались мне 4 вообще никак не работали, одна глюячила постоянно, при нажатии кнопки на рукаве загорался индикатор "Авария". Во всех случаях платы менял на другого образца. Работают по сей день. Самой старой около 3 лет.

Есть кстати плата от этой протяги. Больше всего меня добивает питание этой платы - +59В -59В и двухполярное +20 -20 вольт. 5 проводов только для питания протяжки, тогда как в последующих селмах везде используется всего 27В переменки. Совет ТСу - меняйте плату на другую, она еще не раз Вас подведет в самый не подходящий момент.