PDA

Просмотр полной версии : Заземление сварочного инвертора



artur
23.10.2013, 14:27
В инструкции на инвертор Edon написано о необходимости его заземления и винт заземления имеется.
Нужно ли его заземлять и все ли инверторы нужно заземлять
С уважением ,Артур

Zmey
23.10.2013, 15:48
... заземление- "выдумка" правил техники безопасности. Ни в одной инструкции не сказано, что можно эксплуатировать без заземления. Даже инструкция к утюгу об этом умалчивает. Заземление исключает травмирование током, при возникновении внутренних неисправностей. Производитель ответственности на себя не берет...

svarschik
23.10.2013, 16:37
я бы не называл заземление "выдумкой", у этого слова сильно негативный оттенок. это мера, спасшая сотни жизней.

оно действительно нужно в случаях разного рода электрических пробоев внутри оборудования.

в случае образования пробоя "фаза-корпус", корпус инвертора станет смертельно опасен, особенно если вы находитесь на влажной земле (что, при проведении сварочных работ, случается очень часто).

другая потенциальная проблема — это пробой силового трансформатора (особенно актуальная для дешевых китайских инверторов типа Эдона). в этом случае держатель электрода и/или зажим массы становятся гальванически связаны с первичной частью и на них появляется опасный для жизни потенциал.

для того, чтобы заземление помогло в первом случае — нужно заземлить корпус инвертора, во втором — свариваемую деталь (хотя электрододержатель остаётся без защиты).

также заземление не поможет в случае, если нарушена изоляция жилы фазы питающего провода. при касании, сетевой ток потечет через человека в землю.

альтернативу заземлению представляет устройство защитного отключения (УЗО):
http://img842.imageshack.us/img842/1853/ri77.jpg

если оно установлено в месте подключения сетевого провода/удлинителя к источнику питания, УЗО защитит от всех перечисленных ситуаций, поэтому некоторые сварщики используют удлинители с установленным на их вход однофазным УЗО.

P.S. если вы решите не использовать ни УЗО ни заземление и погибните, китайцы виноваты не будут...

Kanaro
09.02.2020, 01:51
Еще важно будет там сделать заземление для электроприборов, а то всякое может быть, я потому рекомендую обязательно ознакомиться с отличным сервисом где есть заземлення , тут настоящие профессионалы устанавливают качественные комплекты заземления и тогда не будет никаких трудностей и проблем, так как будете знать что идеально защищены дома. Удачи!

Fastovski
09.02.2020, 13:32
Ну... Если инвертор стоит в гараже или мастерской, то заземлять его наверное необходимо!
А, вот как это сделать, если к примеру варишь забор на даче или чего то по хозяйству?

Сварной2016
09.02.2020, 13:46
Еще важно будет там сделать заземление для электроприборов, а то всякое может быть… и тогда не будет никаких трудностей и проблем, так как будете знать что идеально защищены дома…


Мы без трудностей и проблем не можем жить))) а если четно то отдай за сам комплект 110долларов:mad: да плюс за установку этого мусора еще минимум 50 долларов:mad: так что за такие бабки Вы уважаемый идете лесом быстрым шагом

Николаевич
09.02.2020, 14:16
Ну... Если инвертор стоит в гараже или мастерской, то заземлять его наверное необходимо!
А, вот как это сделать, если к примеру варишь забор на даче или чего то по хозяйству?
Схемотехника инверторов такова, что если использовать контакт заземления на вилке или контакт заземления на корпусе, то и заземлите вы корпус самого аппарата. А вот ни одна из выходных клемм на инверторе с этим заземлением не соединена - соответственно при пробое обмоток выходного трансформатора на обеих выходных клеммах будет фаза по отношению к "земле". Был у меня гарантийный аппарат - там была связь выходных клемм с сетью - проверяли при покупке всё работало - человек в сарае поварил, а когда решил забор подварить и только зацепил клемму массы к забору произошёл БАХ аппарата - при вскрытии я выявил что сеть была связана с выходными клеммами. Вот такое бывает.

Микитович
09.02.2020, 14:29
Kanaro

Не туда Вас, милейший, занесло.
На этом форуме не обсуждаются вопросы типа "У кого заказать, а то мы здесь со страху уже в штаны наложили" :D

Здесь народ обсуждает как правильно сделать.
Разницу улавливаете???
БРЫ-Ы-Ы-СЬ под лавку и не отсвечивать.

grozdov
09.02.2020, 15:47
По Kanaro, тут вопрос понятный, менеджер однодневка начинает заниматься рекламой))))

Qwazar
09.02.2020, 16:00
Нашли о чем спорить . Заземление в целях безопасности это каменный век и таки не исключает пожара и прочих бед .