PDA

Просмотр полной версии : Подскажите как запустить насос cristal на котле.



4erTa
24.01.2013, 11:44
Ребята, подскажите как запустить насос. Вот нарисовал примитивную схему.
1357
Котел работает, кран 1 открыт, кран 2 закрыт, кран 3 открыт. Насос отключен от сети питания. То есть как я понял вода сейчас гоняется самим котлом? Какая последовательность действий что бы включить насос, как его проверить, что он крутит, какие краны нужно закрыть, открыть, ну и все поподробнее. Насос отключила бабуля, пропал свет , он сам отключился, типа говорит что батареи стали лучше греть(вот она его полностью и отключила), смотрю на насосе есть три скорости, вот решили его назад подключить, и попробовать разные скорости, а как его подключить не знаю, вот и прошу у Вас помощи.
Насос вот такой :
1358

Safonov
24.01.2013, 20:40
Изначально схема не правильная! кран №1 должен быть между №2 и№3 на общей трубе! Для того чтобы работало по схеме естественной циркуляции(без насоса) То Вы закрываете №2 и№3 при этом №1 открыт (если его поставить правильно!!!). Чтобы проверить работает ли насос - включите его и прислушайтесь ухом возле насоса, при этом рекомендую переключить на третье положение скорости, и Вы услышите что он работает.1359

Safonov
24.01.2013, 20:42
Чтобы работало с насосом (для этого понадобиться переставить кран №1) тогда перекрываем №1 а 2 и 3 открываем.

4erTa
24.01.2013, 20:59
Возможно кран там и стоит, я не очень помню, там ещё есть бак, наверное для выхода воздуха, завтра сделаю фото и всё выложу точно как сделано, что бы не путать никого.

4erTa
25.01.2013, 15:25
Да, Вы (Safonov) были правы, кран 1 именно там где и сказали. А что произойдет если кран 1 закрыт, 2 и 3 открыт, но насос не качает воду?Котел потухнет или как? Как его потом снова зажечь? Скорость вращения насоса влияет на температуру батарей? То есть чем быстрее он крутится тем теплее батареи? Вот сделал фото:
1363 1364 1365 1366

Safonov
25.01.2013, 17:17
Если кран №1, который стоит на толстой трубе закрыть а те два открыть, то вода потечёт через насос. Если №2 и №3 закрыть а 1 открыть то насос перекрывается. Если дом одноэтажный то первого положения Вам должно хватить. Котёл от этих кранов не потухнет. Но следует помнить, что когда вы перекрываете кран №2и3 то насос необходимо обесточить. При работающем насосе обратка (та труба которая подходит к котлу внизу) должна тоже нагреваться, но не так сильно как подача

4erTa
25.01.2013, 20:35
Ну в принципе я понял что какие краны перекрывают, интересует сама последовательность. Закрывать кран 1, а потом открыть только 2 и 3 или сначала всё открыть а только потом закрыть 1, насос включать после открытия кранов 2 и 3 или когда ?

Safonov
26.01.2013, 10:09
последовательность не имеет значения! Включать насос после открытия кранов

4erTa
26.01.2013, 10:59
Спасибо, пойду пробовать...:-)

4erTa
28.01.2013, 15:52
Всё получилось, оказалось проще чем думал)

Viacheslav
29.01.2013, 00:05
Раз пошла речь о насосах.
Подскажите какой лучше применить. И насколько они боятся загрязненной воды (в системе отопления ведь не идеально чистая вода).

4erTa
29.01.2013, 02:26
Такая ситуация: поставил регулятор скорости на 3ку(насос жужжит , то есть работает), котел стоит на 4ке как и стоял. Через минут 20-30 самая дальняя батарея уже еле теплая...отключаем насос, котел напрямую, так через 20 минут все батареи горячие и самая дальняя тоже. Неужто котел мощнее насоса?

Safonov
29.01.2013, 09:08
Такая ситуация: поставил регулятор скорости на 3ку(насос жужжит , то есть работает), котел стоит на 4ке как и стоял. Через минут 20-30 самая дальняя батарея уже еле теплая...отключаем насос, котел напрямую, так через 20 минут все батареи горячие и самая дальняя тоже. Неужто котел мощнее насоса?
Ставить нужно на первую скорость! И будет Вам счастье)) Долго объяснять(( Контакт скинул в личку

Safonov
29.01.2013, 09:10
Раз пошла речь о насосах.
Подскажите какой лучше применить. И насколько они боятся загрязненной воды (в системе отопления ведь не идеально чистая вода).Какой лучше выбирать Вам, т.к. в каждой ценовой категории есть свои лидеры. Если ставить насос, то перед ним ставят сеточный фильтр, от крупных частиц.

Viacheslav
29.01.2013, 12:10
Спасибо Safonov.
Кстати на фотографиях от 4erTa стоит фильтр перед насосом. Я видать бегло просмотрел и необратил внимание. :confused: